Вопросы и ответы об автотрансформаторе Ресанта ЛАТР TDGC2-0,5
Николай С.
21.09.2026
Возможно ли использование данного трансформатора для подключения двухконтурного котла после генератора.
ВсеИнструменты.ру
22.09.2026
+ Николай С. Здравствуйте! Данный автотрансформатор не предназначен для постоянного подключения котла и не обеспечивает стабильное напряжение при работе от генератора. Его использование в такой схеме может привести к повреждению котла. Рекомендуется применять стабилизатор напряжения с автоматическим регулированием.
Олег Ковалев
23.07.2026
Добрый день. Купил данный трансформатор - супер!
Подскажите как защищать его - нужно наверное поставить автомат какой-то рядом с ним? Какой именно будет достаточным поставить?
У меня он стоит как регулятор скорости вентилятора на балконе застекленном и работает почти что постоянно.
Спасибо.
ВсеИнструменты.ру
28.07.2026
+ Олег Ковалев Здравствуйте! Для защиты ЛАТРа TDGC2‑0,5 достаточно поставить на его питание отдельный автоматический выключатель 6 А (тип С). ЛАТР сам по себе без встроенной защиты, обязательно сделайте заземление корпуса и следите, чтобы он работал в сухом месте при нормальной температуре
Андрей
07.01.2026
Добрый день! У меня выходное напряжение 250+/-5 вольт. Мне нужно, чтобы на выходе было не выше 230 вольт. Мощность нагрузки не больше 300 Вт. Температура окружающей среды может достигать +50 градусов. Возможно будет использовать этот латр?
ВсеИнструменты.ру
12.01.2026
+ Андрей Здравствуйте! Нет, не подойдет. Автотрансформатор ЛАТР может работать в температурном диапазоне от 5°С до 40°С
М
24.08.2023
Скажите пожалуйста какой тип токосъёмника у подвижного электрода. ползунковый (скользящий) или роликовый (с графитовым колёсиком) ?
ВсеИнструменты.ру
24.08.2023
+ М Здравствуйте! Ползунковый щеточный
M
29.08.2023
+ М Спасибо, а не подскажете как понять у кого роликовый ? Это от мощности зависит или от производителя ?
Валентин К.
13.04.2023
Возможно ли его использовать для японской аудиотехники (ресивер 300 ватт мощности)?
ВсеИнструменты.ру
16.04.2023
+ Валентин К. Здравствуйте! Мощность (кВт):0.5
Max ток:2 А
Александр Дударев
13.03.2023
Здравствуйте!У меня такой вопрос.Можно ли использовать этот транс.в качестве блока питания в термолобзике по дереву?Спасибо.
ВсеИнструменты.ру
13.03.2023
+ Александр Дударев Здравствуйте! Для такой работы не подойдет
Ромаш М.
12.11.2022
Ребята как считаете реально использовать в качестве гальванической развязки для осциллографа или будет шуметь?
Евгений К.
05.01.2023
+ Ромаш М. В нём нет гальванической развязки.
Станислав С.
22.08.2022
Здравствуйте! Достаточно ли ЛАТРа такой мощности для предварительной проверки при ремонте инверторных сварочных аппаратов
ВсеИнструменты.ру
22.08.2022
+ Станислав С. Здравствуйте, Станислав! Нет, не подойдет
Юрий М.
08.06.2024
+ ВсеИнструменты Для проверки дежурки и даже запуска на холостом ходу пойдет конечно. Однако учтите что гальванической развязки нет.
Карпов Андрей
06.10.2021
Здравствуйте подойдёт ли данная модель выжигания вырезания нихромовой проволокой
Георгий
26.02.2021
В отзывах читаю: «Для изоляции витков трансформатора по краям обмотки использован электрокартон. В случае перегрузки обмотки при пониженном выходном напряжении есть опасность возгорания».ВОПРОС:Возможно ли использовать эту модель для ламп 12в – 100вт, 17в – 170 вт, 30в – 400вт, 110в -500 вт.? Продолжительное время или только минут 20 – 30, для тестирования?
ВсеИнструменты.ру
26.02.2021
+ Георгий Здравствуйте, Георгий! Для продолжительного использования нужен стабилизатор, который будет стабилизировать переменный ток
латр не предназначен для постоянного использования
Диапазон регулировки напряжения от 0 до 250 В. О каких перегрузках идет речь?
Георгий
03.03.2021
+ ВсеИнструменты суммарно максимально 5-6 часов работы одной из перечисленных ламп (разные приборы, поочередное использование)
Вячеслав
17.02.2021
Можно этот трансформатор использовать для бытового холодильника на 110вольт
ВсеИнструменты.ру
17.02.2021
+ Вячеслав Здравствуйте, Вячеслав! Если мощность холодильника не превышает 500 Вт, то да, можно.
Сергей Уваров
08.02.2019
Имеет ли данная модель гальваническую развязку от сети?
ВсеИнструменты.ру
08.02.2019
+ Сергей Уваров Здравствуйте, Сергей!Гальванической развязки от сети нет.
Борис
21.12.2016
Здравия!
Обеспечение заземления у него каким образом предусмотрено?
ВсеИнструменты.ру
21.12.2016
+ Борис Здравствуйте, Борис!
Специальной клеммы нет можно заземлить корпус с помощью одного из саморезов на корпусе
ВсеИнструменты.ру
Борис
19.12.2016
Какой размер резьбы у контактных клемм (красные и черные ручки для зажима клемм)?
ВсеИнструменты.ру
20.12.2016
+ Борис Здравствуйте, Борис!
Размер резьбы 2 мм.
ВсеИнструменты.ру
Лев
14.11.2016
Подойдет для подключения автомобильного компрессора berkut (нужно для использования автомобильной компрессорной станции в домашних условиях)? По тех. данным компрессора - напряжение 12В, максимальный ток потребления 30А.