Вопросы и ответы об автотрансформаторе Ресанта ЛАТР TDGC2-5
Владимир Лежепеков
25.01.2019
Нужна щетка для Ресанта ЛАТР TDGC2-5
Подскажите где купить?
Андрей
26.09.2016
какой стабилизатор или автотрансформатор подойдёт для использования инверторного сварочного апарата ресанта 220 с просадкой до 90 вольт
Сергей
29.08.2015
Здравствуйте, подскажите, какой трансформатор подойдет для решения моей задачи: нужно, чтобы при входящем напряжении 180-220В на выходе мог сделать 230 В для потребителя до 2 кВт?
Андрей
26.05.2015
Здравствуйте. Можно ли использовать данный трансформатор для электроконтактного нагрева металических деталей? нагрев не значительный, до 100-120 градусов.
Сергей
02.11.2014
Может ли автотрансформатор работать не от переменного тока 220 вольт,а от постоянного тока 220 вольт?
Дмитрий
28.09.2014
Здравствуйте! Можно ли через данный автотрансформатор получить напряжение 120 Вольт и ток 15 Ампер для
Станислав
22.04.2014
Т. Е. Как я понял у меня на даче в розетке 90 вольт с помощью ЛАТР я смогу поднять и удерживать 220 вольт ?
Сергей
29.01.2014
Здравствуйте! может ли данный автотрансформатор как бы добавлять мощность к входящему напряжению?(т.е.скажем входящее напряжение даёт мощность 1 кв.ч,то он будет добавлять до 5 кв.ч?