Вопросы и ответы о бензиновом генераторе DAEWOO GDA 9500DPE-3
Владимир И.
29.04.2026
Добрый день можно использовать для сварочных работ
ВсеИнструменты.ру
03.05.2026
+ Владимир И. Здравствуйте! Да, бензиновый генератор Daewoo GDA 9500DPE-3 можно использовать для сварочных работ, но необходимо учитывать мощность сварочного аппарата.
Александр К.
20.01.2026
Скидка будет? В другом магазине дешевле.
ВсеИнструменты.ру
20.01.2026
+ Александр К. Здравствуйте! На товар не распространяются условия "Нашли дешевле"
Александр Г.
01.12.2025
Какая резьба на силовых клеммах (диаметр отверстия наконечника)?
ВсеИнструменты.ру
04.12.2025
+ Александр Г. Здравствуйте! Данная информация производителем не указывается.
Александр Г.
04.12.2025
+ ВсеИнструменты А не проще померить на образце?
Александр Г.
10.12.2025
+ Александр Г. В итоге - купил 9500DPE-3 и могу ответить на свой вопрос: шпильки на силовых клеммах - 8мм.
Вячеслав
22.11.2025
Какой максимальный пусковой ток/мощность по каждой фазе при трехфазном подключении?
ВсеИнструменты.ру
24.11.2025
+ Вячеслав Здравствуйте! Мощность в 3х фазном режиме распределяется по фазам равномерно, 8 кВт / 3 = 2,6 кВт с одной фазы. При этом не должно быть перекоса более 30%
То есть если с одной фазы снимается максимум 2,6 кВт, то с двух других нужно снимать не менее 1,8 кВт. Иначе можно перегрузить генератор и сработает автомат защиты.
Так же это может нанести вред подключённому оборудованию.
Пусковые токи по фазам отсутствуют, поэтому подбирать оборудование нужно с учетом максимальной мощности рассчитывая соответствующий запас в зависимости от подключаемого оборудования из расчета 2,8 кВт (12А) на фазу.
Трехфазный режим рекомендуется использовать только при подключении 3х фазного оборудования (3х фазные двигатели, 3х фазные котлы и другие 3х фазные приборы).
При подключении генератора, например к дому с однофазным оборудованием рекомендовано использовать однофазный режим проведя коммутацию 3х фаз в одну в щитке ATS.
Что касается шума, расстояние 15-20м достаточно для разговора без повышения голоса.
Станислав
22.11.2025
Производитель ответил?
ВсеИнструменты.ру
23.11.2025
+ Станислав Здравствуйте! Как только нам предоставят ответ, мы сразу его опубликуем
Александр
18.11.2025
Здравствуйте. При каких температурах окружающего воздуха можно эксплуатировать?
ВсеИнструменты.ру
19.11.2025
+ Александр Здравствуйте! Условия эксплуатации:
Температура: от -15 С до +40 °С
Константин Щ.
14.11.2025
Какие автоматы стоят на розетку 380В в инструкции не увидел?
ВсеИнструменты.ру
15.11.2025
+ Константин Щ. Здравствуйте! На розетку 380В — автомат 16А (трёхфазный автомат защиты). На 220В — 16А и 32А (в зависимости от розетки). Это указано в характеристиках товара
Станислав
03.11.2025
Какая максимальная нагрузка по каждой фазе в случае работы в трехфазном режиме? Имею ввиду, когда все потребители однофазные, просто висят на разных фазах.
ВсеИнструменты.ру
28.11.2025
+ Станислав Здравствуйте! Просьба обратиться по телефону горячей линии 8-800-301-10-12
Владимир
03.11.2025
под панелью управления среди мотка проводов есть один неподключенный, чёрный с клемой на конце. это норм или что-то не подключено? если норм то для чего он?
ВсеИнструменты.ру
28.11.2025
+ Владимир Здравствуйте! Просьба обратиться по телефону горячей линии 8-800-301-10-12
Данил
07.10.2025
Здравствуйте! Правильно понимаю что номинальнаю мощность с 3х фаз можно снять только используя клеммы для подключения?
ВсеИнструменты.ру
10.10.2025
+ Данил Здравствуйте! Мы отправили ваш запрос производителю. Пока ждем ответа, возможно, другие пользователи смогут поделиться своим опытом.
ВсеИнструменты.ру
14.10.2025
+ Данил Здравствуйте! Да, верно.
Алексей Л.
31.08.2025
Здравствуйте, возможно ли использовать генератор с АВРDANPRO DAQ3-63/4Р?
здравствуйте. Допускается ли "перекос" по фазам и сколько?
ВсеИнструменты.ру
23.12.2024
+ Антон Здравствуйте! Выдержка из инструкции:
«Tрёхфазные генераторы предназначены для выработки электроэнергии и подключения трехфазной нагрузки. Допустимый перекос нагрузки по фазам – не более 20%. Для двухрежимных генераторов возможно подключение однофазной нагрузки только при переключении генератора в однофазный режим при помощи переключателя режима.» В таком режиме до 7кВт через одну фазу.
Виталий К.
05.05.2025
+ Антон Так случалось, что на своём 9500DPE-3 в режиме 400В нагружал "В" лишними полутора киловаттами. На А-Б-В была общая нагрузка по 150Вт (стабилизатор 3-в-1 распределяет равномерно).
Так вот, тянет без проблем. Просадка ("перекос") по напряжению в этот момент такая:
А - 234В (без изменений)
Б - 218В
В - 208В (тут "лишние" 1,5кВт).
Частота 52-53Гц.