Для юрлиц

Вопросы и ответы о блоке автоматики DAEWOO 15-220GDA

Алексей П.

17.12.2025

Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS15-220GDA данный блок подойдёт для бензо генератор (6,5 кВт; эл.стартер; ATS, колёса и ручки) Inforce GL 6500 04-03-15

Соколов Владимир Геннадьевич

25.11.2025

Добрый день ! 2года работал блок автоматики DAEWOO 15-380GDA нормально, и тут как то раз и стал глушить генератор сразу после его запуска при отключенной общей сетью. Никаких видимых дефектов или обгораний не видно.. В чем может быть причина ? Жду ответа. С уважением, Владимир С. с9046491574@yandex.ru и Где можно отремонтировать этот блок и возможен ли выезд в область ?

Юрий Г.

12.11.2025

салют DAEWOO с электрозапуском и подключением ATS GDA 9400Ei к этому генке подойдет данный блок автоматики?

Александр С.

05.08.2025

Кабель управления о?т АТС к генератору 2 метра всего в комплекте. Мне не хватает.Можно ли установить подлинее, это ведь кабель управления, он слаботочный?

Андрей Анатольевич Фисенко

02.07.2025

А почему не рассмотреть вариант удлинение кабеля управления?

Алексей Г.

26.03.2025

Добрый день! для генератора A-iPower A8500EA подойдёт?

Алексей Г.

25.03.2025

Добрый день! А для Бензиновый генератор A-iPower A8500EA подойдёт?

Александр

14.01.2025

Какую функцию выполняет переключатель зима-лето

татьяна

13.01.2025

Здравствуйте! Где можно отремонтировать блок и возможен ли выезд в область

Евгений С.

28.12.2024

Добрый день. При каком минимальном напряжении в сети АВР начинает запускать генератор?

Анатолий

17.09.2024

Хочу иметь автоматический переход генератора с электро сети на природный газ. Посоветуйте, что приобрести.

Вячеслав Л.

01.09.2024

Здравствуйте. Где можно приобрести контрольный кабель для DAEWOO ATS 15-220GDA

Игорь

10.08.2024

здравствуйте, подойдет ли этот блок управления для запуска ( Бензиновый генератор A-iPower A6000EAX с электростартером, 5.5 кВт, 230В (20118) )???

Павел

01.02.2024

Здравствуйте. У вопрос? Какой блок автоматического управления подойдёт для подключения к однофазной сети 220в. бензинового генератор с функцией Dual Power Daewoo GDA 9500DPE-3

Алексей

23.01.2024

я правильно понял, что Блок ставится после главного автомата и от него идёт 1 кабель к генератору, а 2й - к щитку с автоматами потребителей? И какое допустимое расстояние между Блоком и генератором (ATS DAEWOO GDA 9500E)?