Александр

20.02.2026

Здраствуйте ! У нас вводной автомат 25А 3ф. Его переодически выбивает. померяли токи в разное время и обнаружили что бывает на одной фазе 15А, на другой 11А на третьей 1А, а бывает что на одной фазе 32А, на других 1-2А. Как такое может быть ?

Андрей З.

08.08.2025

Какой номинальный ток (и в каких режимах) протекает по нулевому проводнику? Судя по картинке эл.схемы в инструкции, ТЭНы в приборе подключены звездой с нулевым рабочим проводником?