Вопросы и ответы об узо MasterProf с вилкой и УЗО ИС.210047
Алексей
08.11.2025
Здравствуйте. Сколько метров провода на узо водонагревателя ?
ВсеИнструменты.ру
11.11.2025
+ Алексей Здравствуйте! Длина шнура: 1500 мм от вилки до клеммы.
А
13.10.2024
Здравстауйте !
Можно использовать как выключатель и включатель ? Есть специальная клавиша ?
ВсеИнструменты.ру
13.10.2024
+ А Здравствуйте! Такой клавиши нет
Лев К.
12.08.2024
Какое сечение провода и максиальная нагрузка
ВсеИнструменты.ру
15.08.2024
+ Лев К. Здравствуйте! Номинальный дифференциальный ток (это ток утечки, при котором УЗО срабатывает) - 30 мА. Шнур рассчитан на использование с приборами мощностью до 230V. Три жилы по 1,5 мм²
Алексей
19.01.2025
+ ВсеИнструменты В карточке заявлено 10мА - почему здесь указываете 30 ?
Александр
30.06.2025
+ ВсеИнструменты Мощность до 230 вольт? Вы чё, вообще? Я был о вас лучшего мнения.
Михаил Н.
05.07.2024
Добрый день! какое сечение проводников в этом кабеле?
ВсеИнструменты.ру
08.07.2024
+ Михаил Н. Здравствуйте! Три жилы по 1,5 мм²
Александр Н.
31.05.2024
А можно при необходимости снять УЗО с этого кабеля и на другой перенести? Коробка разборная?
ВсеИнструменты.ру
03.06.2024
+ Александр Н. Здравствуйте! Такая возможность не описана.
Геннадий В.
29.05.2024
Кнопка тестирования присутствует?
ВсеИнструменты.ру
31.05.2024
+ Геннадий В. Здравствуйте! Да, присутствует.
Сергей
24.04.2024
Подойдёт ли данный провод. Для газовой плиты?
ВсеИнструменты.ру
24.04.2024
+ Сергей Здравствуйте! Подойдет.
Виталий Ч.
23.01.2024
Ток отсечки 10 или 30 мА? На фото в описании видно 10, в ответах продавца везде 30.
ВсеИнструменты.ру
26.01.2024
+ Виталий Ч. Здравствуйте! Номинальный дифференциальный ток (это ток утечки, при котором УЗО срабатывает) - 30 мА.
Виталий
31.01.2024
+ ВсеИнструменты Вы совсем запутали меня. У вас же самих написано в описании в 2 местах "ток утечки" он же дифференциальный 10 мА. И на фото блока УЗО тоже 10 мА.
ВсеИнструменты.ру
31.01.2024
+ Виталий Здравствуйте! В ближайшее время карточка товара будет обновлена. Корректное значение 30 мА
Виталий Б.
23.01.2025
+ ВсеИнструменты Прошёл год, а информация так и не обновлена в карточке товара.
Илья А.
05.04.2024
+ Виталий Спасибо за вашу внимательность!
Что продавцы что сама платформа работают халатно
Фёдор К.
04.12.2023
Здравствуйте!
Можно ли установить это УЗО на посудомоечную машину?
Если нет, то почему?
ВсеИнструменты.ру
05.12.2023
+ Фёдор К. Здравствуйте! Ответ поставщика: Рекомендуем подбирать комплектующие, запасные части и периферию исходя из технических характеристик устройства и рекомендаций их производителя.
Алексей
24.10.2023
Здравствуйте, для стиральной машины подойдёт?
ВсеИнструменты.ру
27.10.2023
+ Алексей Здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный 05:00 – 22:00 по московскому времени.
Игорь М.
30.08.2023
Здравствуйте! В описании, ток отсечки 10 мА, вы здесь написали, что 0,03А. Поэтому переспрошу, какое реальное сечение провода?
+ Айнур С. Здравствуйте! Этот шнур рекомендуется использовать для водонагревателей.
Василий П.
26.12.2022
Есть ли гарантия и сколько?
ВсеИнструменты.ру
26.12.2022
+ Василий П. Здравствуйте! Гарантия отсутствует
Андрей К.
17.10.2023
+ ВсеИнструменты А так можно что ли в РФ? Устройство от смертельного поражения током без гарантии?
Андрей Г.
19.12.2022
Какое сечение кабеля?
Какая максимальная нагрузка?
На какой ток и мощьность он рассчитан?
ВсеИнструменты.ру
19.12.2022
+ Андрей Г. Здравствуйте! Все доступные характеристики.
Характеристики
Ном напряжение
230В
Ном ток
16А
Ток отсечки
0,03А
Материал
поливинилхлорид
высота, мм
94
ширина, мм
60
глубина, мм
33
вес, гр
295