+ Павел Нужно!!! Переход с СИП на медь многожил обязателен. В автомат СИП незапихаешь и незажмешь.
+ Иванов Сергей Запихать-то запихаешь, но только итог от этого будет не очень. Можно конечно также обжать СИП специальными алюминиевыми наконечниками (типа таких - Кабельный наконечник TDM Electric 262173) под заведение его в автомат, но только не везде это подходит и можро,а по ПУЭ прямо запрещено вроде как.
+ Павел Нельзя. СИП от столба и до входа в автомат или счётчик (в то что под пломбой) должен быть целиковый. Или Вы хотите тырить электроэнергию до счётчика? Да и какой смысл в данном случае? В автомат заходит алюминий, а выходит из автомата медь - переход произошел без лишних затрат на гильзы и кроме отвёртки никакого монтажного инструмента не требуется.
+ Назаров Роман СИПом без опрессовки в водной автомат??? ...да...ушшш
+ Василий Ненужно пустых слов! Приведите точные наименования действующих нормативных документов, которые прямо это запрещают, а иначе это называется, мягко, балабольство. Если же Вам религия не позволяет делать без опрессовки, делайте - никто не запрещает. А вообще, главное понимать, что после пломбировки не должно быть возможности запитаться от проводов, идущих от столба до автомата (например, переход на медь и подключение к автомату убирать в бокс и пломбировать уже этот бокс). В описанной Павлом ситуации невозможно гарантировать что кто-то в последствии не подключится к переходной гильзе между изоляцией провода и термоусадкой, но деньги в нашем обществе, иногда, могут творить чудеса и где-то такое решение могут и пропустить.
+ Назаров Роман Ассоциация «Росэлектромонтаж»
ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
И1.09-10
Действует с 01.01.2011 г.
УТВЕРЖДЕНА:
Президент Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Е.Ф. Хомицкий
г.Москва, 2010г.
пункт 5.6. Соединение жил с гнездовыми выводами и зажимами
подпункт 5.6.3. В наружных электроустановках, в сырых помещениях и в помещениях с агрессивной средой алюминиевые жилы необходимо оконцовывать штифтовыми наконечниками медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава с защитным металлическим покрытием контактных поверхностей; медные - медными штифтовыми наконечниками или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293810/4293810866.htm
да... и вы там у себя в ответах лирику выключите, она тут неуместна
и вообще, ещё раз повторяю, что любой уважающий себя электрик, СИП без опрессовки в вводной автомат совать не станет... факт:
https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-provod-sip-k-modulnomu-avtomatu/
+ Василий Не вдаваясь в лирику, налицо явное балабольство, ну, или, полное непонимание русского языка. Будут еще ссылки на действующие нормативные документы, где реально прямо ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЖИМАТЬ СИП В АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ ОПРЕССОВКИ (или другое подобное устройство с аналогичным типом контактов)? По последней ссылке пишет "Тут ничего нет! Поищите используя форму ниже или просмотрите недавние записи.". По документу, указанному выше, постараюсь объяснить Вам смысл вами же процитированного: в подпункте 5.6.3. про СИП речи вообще не идет, речь про любой алюминий, и, даже, медь, одножильную или многожильную, а общий смысл этого подпункта в том, что ПРИ НЕКОТОРЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ нужно оконцовывать жилы (ну медные можно еще и облуживать), но это вовсе не запрет на подключение СИП напрямую к автомату без опрессовки, как Вы пытаетесь представить! И в подпукте 5.6.1. этого же пункта в первой фразе указанно, что разборные контактные соединения могут быть выполнены непосредственно, а здесь оно явно разборное, и при поломке автоматического выключателя соединение разбирается для его замены. И о лирике. К сожалению, мне за свою не очень короткую жизнь не приходилось сталкиваться с результатами труда уважающих себя электриков, и даже ребята из электросетей ни одному из моих соседей УЗО или дифавтомат не поставили, хотя в ТЗ на подключение явно такое требование присутствовало, и это не говоря уже о прочих мелочах! Наверное, нет смысла говорить какому из этих соседей опрессовали СИП при подключении к автоматам, ведь ответ очевиден - никому. Не знаю, насколько уважающие себя электрики работают в наших районных электросетях, но, похоже, у них есть только два критерия, заработать (наверное, точнее закалымить) побольше денег и поптратить при этом поменьше времени. Хочется верить, что хоть у Вас все правильно, и даже при опрессовке СИПа для ввода в автомат используется не какой-нибудь ЦИАТИМ, а качественная кварцевазелиновая паста.
+ Назаров Роман да ушшш...тяжёлый случай...вам бы не мешало сперва научиться гиперссылки корректно открывать, вместо того чтобы тупо по ним тыкать...по ссылке https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-provod-sip-k-modulnomu-avtomatu/ , которая находилась в конце ответа выше, вы перешли с кавычкой в самом конце после слэша...убрали бы эту кавычку и тогда ба вам !Тут всё и открылось!...читайте и смотрите внимательно от начала до конца, что там админ пишет, и тогда может быть поумнеете...хотя сомневаюсь...на весь же остальной ваш бред не то что отвечать, читать противно...вас же просили лирику выключить, не место тут для неё...зайдите хотя бы на FORUMHOUSE https://www.forumhouse.ru/threads/202385/ ...здесь то зачем хабальничать?...просто неприлично и неуместно...интернет-магазин здесь
+ Василий Прежде чем обвинять других в неумении открывать ссылки, нужно сначала научиться правильно их оформлять - я не копировал и даже не читал что у Вас там написано, ни по первой гиперссылке, ни по второй, а просто нажал на гиперссылки в письме на своей электронной почте. При утверждении, что нельзя неопрессованный СИП зажимать напрямую в автомат, также удивляет безалаберность и по приведенным ссылкам: по ссылке на FORUMHOUSE один из пользователей с подписью Инженер-энергетик пишет "лично я ничего не имею против зажатия СИПа напрямую в автомат" - наверное, просто он не "уважающий себя электрик"; по другой ссылке админ половину статьи описывает как зажать СИП без наконечников напрямую в автомат или выключатель нагрузки с минимальными негативными последствиями для длительного использования(при этом, правда, тоже некоторый детский сад там присутствует, в плане предложения переделки медной части ГАМ в штыревой вид, с утверждением, что таких заводских наконечников не бывает, но он ошибается - выпускаются штыревые алюмомедные наконечники НШАМ, которые логичнее использовать для оконцевания СИП и подключения к автоматическим выключателям, если не требуется использование промежуточного медного провода). Вывод очевиден: если не использовать соединение без опрессовки в экстремальных условиях или нагрузках, близких к номиналам токовых значений автоматов (или другой аппаратуры) и/или сечений проводов, такое соединение вполне имеет право на жизнь, и, как понятно из приведенных выше ссылок, довольно часто применяется в реальной жизни, и дальнейшая дискуссия на эту тему теряет всякий смысл, т.к. понятно, что это не обязательное условие, а каждый сам решает для себя, допустимо ли в его ситуации заводить СИП в автомат напрямую не используя опрессовку или нет.
Сергей Сергеевич
05.02.2022
+ Назаров Роман С таким же успехом можно всегда самопрокалывающий зажим накинуть и тырить что угодно. Это дикий ред о заводе сипа в помещение.
+ Сергей Сергеевич Можно. А потом безуспешно жаловаться на выписанный штраф и с пеной у рта доказывать, что это не Вы сделали, и, вообще, это заводской брак провода. С таким же успехом можно взорвать стену в здании банка и тырить оттуда что угодно. Все же кроме меня тупые, а если что, скажу, что это не я, а я был в другом месте и не имею к этому никакого отношения. Это не дикий "РЕД"? Если же Вы уверенны в своей безнаказанности или готовы нести ответственность при нарушениях законодательства, не нужно думать, что все окружающие такие же, и толкать их на нарушение закона, тем более, что проверяющие работают в этой сфере долгое время и далеко не дураки, и могут выявлять более изощренные способы воровства, а не только прокол на проводе, который будет очень хорошо заметен.
Сергей Сергеевич
07.02.2022
+ Назаров Роман Начать надо с того, что самым грубым из нарушений будет ввод горючего кабеля в дом. И монтаж СИПа напрямую в щит допустим, только если этот щит на фасаде, это первое. Второе - неразрывное соединение не регламентируется ничем, кроме хотелок энергосбыта. Я, например, не тырю, как вы выражаетесь энергию, хотя прекрасно знаю как и гильза мне нужна для качественного соединения, а не для кражи, и да, она там стоит и будет стоять и у всех, вменяемых людей это выполнено так же. четвёртое - поверке, как правило выполняют люди, случайные в этой профессии, как контролёры на транспорте и образования даже близкого к электрике и энергетике не имеют. Да и стыдно на такую должность имея данное образование идти.
+ Сергей Сергеевич Речь заходила про ввод алюминия непосредственно в автоматический выключатель, что, якобы, это запрещено делать. Я не знаю с чего Вы взяли, что я писал о необходимости входа СИПа в дом, я такого не утверждал. Возможно, речь шла об отсутствии строгой необходимости гильзовой оконцовки алюминиевых проводов для ввода в автомат, а особенно в не агрессивной окружающей среде, например, внутри помещения - в старой квартире моей матери еще алюминиевая проводка, и к автоматам, счетчику и прочим аппаратам алюминий подключен без перехода на медь. Если для вас алюминий это исключительно СИП, тут я помочь ничем не могу. У меня же на одном участке СИП заходит в щиток на столбе, на втором - в щиток под навесом из металлического пятитонного контейнера, в обоих случаях автоматы стоят в коробках, которые опломбированы как и счетчики. Изначальный же вопрос звучал о возможности наличия и отсутствия проблем, при реализации определенного способа ввода провода от столба в щиток, для подачи электричества от снабжающей компании. Здесь я высказал свое мнение - чтобы исключить малейшие подозрения, необходимо или вводить напрямую в автомат, который затем пломбируется или делать нужный вам переход внутри коробки, в которой также устанавливается автомат, и пломбируется уже целиком эта коробка - это и есть суть моего первого ответа здесь. Если у кого есть желание, волен делать как угодно, и потом уже разбираться, хотелки это энегосбыта или нет, но при таком подходе вопросы на эту тему вряд ли возникнут, даже с учетом того, что с использованием коробки не получается, по вашей терминологии, неразрывное соединение. И опять не по теме: подавляющее большинство кабелей горючие, даже ВВГнг горит. Он является кабелем не распространяющим горение, а это две разные вещи. А дым от -LS всего лишь содержит поменьше вредных веществ, чем обычный ВВГнг. Не думаю, что Вы не используете подобные кабели в доме. Поэтому вопрос об использовании горючих кабелей в доме это очередной увод в сторону от первоначального вопроса.