+ Николай Добрый день, Николай!
При отсутствии сквозняков, конвекторы отлично справляются с задачей "антизамерзание" (поддержание температуры выше 0 С).
Формула расчета мощности:
VxdTxK=ккал/ч, где
V- объем обогреваемого помещения (ширина х длина х высота), м3
dT- разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения, oC
K- коэффициент рассеивания ( Этот коэффициент зависит от типа конструкции и изоляции помещения)
K=3,0-4,0. Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.
K=2,0-2,9. Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция.
K=1,0-1,9. Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция.
K=0,6-0,9. Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала. Высокая теплоизоляция.
1 кВт=860 ккал/ч
Затем, исходя из требуемой суммарной мощности, подбирать нужное количество оборудования.