Вопросы и ответы об измерителе СЕМ DT-5301

Добрый день. Пройдена ли поверка на приборе?

Скажите, этим же прибором замерить чувствительность(сопротивление) заземления? И ещё вопрос. Это прибор прошёл ростест?

Почему не оформляют в рассрочку

При любом подключении в розетку - вилкой или щупами , горят все три индикатора, заземления - нет , можно ли считать данный прибор - неисправным ?

Можно ли данным прибором провести проверку в двухпроводных сетях, где нет "земли"? Если можно, то как это сделать, ведь у прибора трёх проводное подключение, вижу только один вариант, совместить (закоротить) ноль и землю на щупах прибора вместе и подключить к нулю проверяемой сети, прошу написать, как на самом деле, буду очень признателен.

Для тех кто считает, что прибор неправильный и еже с ними: ПУЭ 1.8.39 Заземляющие устройства п.4. Удачи.

Прибор неправильный. Измеряет не петлю Фаза-Ноль, а Фаза-Заземление. Происходит отключение УЗО при использовании еврошнура из комплекта прибора. При использовании второго шнура, с 3 щупами, если вставить фазный и нулевой щупы то даже не отображается напряжение на дисплее, оно появляется только если подключить земляной щуп. (можно подключить) Короче при подключении к розетке путём фазный щуп на фазу, нулевой щуп на землю, а земляной щуп на ноль прибор производит измерения, а отключения УЗО не происходит, в момент измерения происходит даже едва уловимое пригасание лампочек в освещении. Если проводить измерение на диапазоне 2000 Ом, где ток измерения в документации указан в 15мА, то отключения узо не происходит.

горят все три лампочки, проверял на нескольких домах

а какой класс точность?