Вопросы и ответы о кабеле Камкабель NUM-O 2x6 мм 100м 1117R22VD0007ЪM
Давид
08.10.2023
Здравствуйте.Возможно ли использовать этот кабель к стабилизатору Штиль is10000 на вход, при номин.нагрузке на выходе 5квт.
ВсеИнструменты.ру
11.10.2023
+ Давид Здравствуйте! При единомоментной номинальной мощности источников потребления 5кВт, достаточным будет использовать сечение 4кв.мм (как при открытой, так и при закрытой проводке), если хочется подстраховаться (учесть пиковые нагрузки), можно использовать сечение 6кв.мм. Для информации, по рекомендациям производителя стабилизатора Штиль is10000, рекомендуется использовать 3х жильный кабель с жилой заземления.