Вопросы и ответы о кабеле ККЗ ВВГ-ПнгА LS 3x2,5 ГОСТ KKZ40-00000516
Роман .
27.03.2026
Он N, PE?
ВсеИнструменты.ру
27.03.2026
+ Роман . Здравствуйте! Да, это кабель с N и PE жилами
Паел
26.01.2026
1. Какую нагрузку в кВт выдерживает в сети 220В?
2. Есть подробные характеристики?
ВсеИнструменты.ру
29.01.2026
+ Паел Здравствуйте! Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5
1. Выдерживает нагрузку в сети 220 В - не более 5,9 кВт
2. Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей по УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С,
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева не ниже -15°С
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: одножильные не менее 10 наружных диаметров; многожильные не менее 7,5 наружных диаметров.
Дымообразование при горении, тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70°С
Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160º С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с
Предельная температура токопроводящих жил по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании 350°С
Строительная длина кабеля устанавливается при заказе.
Срок службы 30 лет с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления
Андрей Б.
03.06.2025
1. Какое сопротивление у проводов кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 в Ом/км (в бухте на 100 м).
2. Какова толщина изоляции этого кабеля?
3. Сколько точно весит бухта 100м?
4. Есть ли разметка метража на кабеле?
ВсеИнструменты.ру
05.06.2025
+ Андрей Б. Здравствуйте! Вес, кг: 15.28.
Электрическое сопротивление постоянному току 1км. жилы при 20 градусах цельсия, Ом/км не более 7.41
ГОСТ 22483-2021
Номинальная толщина изоляции - 0,6 мм
Да. Разметка метража на кабеле есть.
Елена
05.05.2025
Здравствуйте, какого размера кабель канал для него подойдет?
+ Николай С. Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Костя
20.01.2025
здравствуйте какой весь кабеля 3х2.5 в бухте 100м
ВсеИнструменты.ру
21.01.2025
+ Костя Здравствуйте! Вес, кг: 15.28
Вадим
15.10.2024
Здравствуйте, войдет в гофоу 16мм ?
ВсеИнструменты.ру
17.10.2024
+ Вадим Здравствуйте! размеры кабеля 5,6 х 11,5 мм
Николай Р.
17.10.2024
+ Вадим нет, не входит, ни в пластик, ни в металл. Надо 20-ю гофру под него брать, либо круглый кабель ВВГнг использовать.
Евген
20.04.2024
Кто-нибудь смог вставить 2 такие жилы в тормозную медную трубку 4.75мм ? Типа использовать как гильзу.
По диаметрам входить не должно. Однако если слегка сплющить трубку, то теоретически возможно.
Богдан К.
23.03.2024
Добрый день, данный кабель поддерживает горение?
ВсеИнструменты.ру
26.03.2024
+ Богдан К. Здравствуйте! Нет, не поддерживает.
Александр Е.
31.03.2024
+ Богдан К. Конечно же нет, об этом говорит аббревиатура - нг- не горячий, ls мало дымящий на буржуинском
Евгений Е.
14.03.2024
Доброго времени суток, для демонтажа в кабель канале, в деревянном доме
ВсеИнструменты.ру
15.03.2024
+ Евгений Е. Здравствуйте! Для подбора товара вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Андрей Б.
25.02.2024
В чем отличие от Кабель ККЗ ВВГ-Пнг/А/ 3x2,5 , 01-8212-3, 100 метров KKZ40-00000228 ?
ВсеИнструменты.ру
27.02.2024
+ Андрей Б. Здравствуйте! Отличий много. Для корректного сравнения вы можете воспользоваться кнопкой «Сравнить» и добавить туда эти товары.
Александр Е.
31.03.2024
+ Андрей Б. Изоляция выделяет меньше задымления в случае возникновения ls лоуд смокинг малодымящий, исходя из этого изоляция имеет другой состав, в следствии чего кабель ls немного толще по внешнему размеру и более упругий
Николай С.
24.02.2024
Какую нагрузку в кВт выдерживает в сети 380В?
ВсеИнструменты.ру
26.02.2024
+ Николай С. Здравствуйте! Max нагрузка этого кабеля 5.9 кВт
Николай С.
13.03.2024
+ ВсеИнструменты это 220в
Константин
15.04.2024
+ Николай С. Цвета изоляции проводов данного кабеля не позволяют использовать более 1 фазы 220В трёхфазной сети 380В. Для подключения без нейтрали трёхфазной нагрузки лучше купить подходящий (не этот) кабель с соответствующим цветом изоляции проводов (без синего и жёлто-зелёного).
Анастасия
06.02.2024
Здравствуйте, есть ли кабели с сечением провода 6мм или 8 мм? Медные
ВсеИнструменты.ру
09.02.2024
+ Анастасия Здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный 05:00 – 22:00 по московскому времени.
Тимур Б.
31.01.2024
Здравствуйте! Какой дюбель -хомут подойдет для крепления данного кабеля?
ВсеИнструменты.ру
31.01.2024
+ Тимур Б. Здравствуйте! По вопросу подбора обратитесь, пожалуйста, на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный 05:00 – 22:00 по московскому времени.
Константин
22.04.2024
+ Тимур Б. Для крепления к голым кирпичным и оштукатуреным стенам этого кабеля отлично подошли дюбель-хомуты: https://www.vseinstrumenti.ru/product/dyubel-homut-dlya-krepleniya-pryamougolnogo-kabelya-krep-komp-tsvet-belyj-12h6-100sht-dh126-1248359/
Нарек
28.01.2024
А какие изменения по ТУ?
ВсеИнструменты.ру
29.01.2024
+ Нарек Здравствуйте! Ответ производителя: Данную продукцию производим по ГОСТ 31996-2012
Это общие технические условия.