Вопросы и ответы о контроллере насоса датчик сухого хода Вихрь 68/4/4
Анатолий А.
29.08.2024
Является ли данная модель аналогом "Реле давления Brio-5 БЕЛАМОС"?
Анатолий
12.08.2024
Здравствуйте! При малом расходе воды (чуть-чуть открыть кран или стиралка набирает воду) срабатывает защита от сухого хода. Не пойму в чем причина, контроллер новый, так работает с момента установки.
Константин
10.02.2023
Добрый день, подскажите при срабатывании датчика на сухой ход (закончилась вода, либо подсос воздуха), контроллер автоматически включит насос после появления воды или же надо механически кнопку нажимать, чтобы заработал? Спасибо
Михаил Б.
10.01.2023
Включает ли контроллер после появления воды. Или необходимо нажать на кнопку сброс?
николай
23.08.2022
Это только защита от с/х? Без реле давления?
Владимир
26.07.2022
Добрый день. Есть ли задержка перед срабатыванием по сухому ходу (например, когда в потоке воды проскакивает порция воздуха)? У БРИО М такая задержка есть. Попадались устройства, похожие на Вихрь по внешнему виду, где такой задержки нет. Руководство по эксплуатации на Вихрь найти не удалось.
Игорь М.
17.06.2022
Добрый день. Два вопроса.
1. При совместном использования данного контроллера с насосом вихрь сн-60в, после того как насос полностью выкачает всю воду из скважины (полив на даче) контроллер отключит насос?
2. Для работы данного контроллера в паре с насосом нужен гидроаккумулятор?
Спасибо.
николай
24.05.2022
Подойдёт ли для н/с "вихрь" 370/2ч?
Ильфат
14.07.2021
регулирует ли датчик верхнее и нижнее давление, если регулирует в каких пределах в каких пределах
Alexandr I.
01.09.2020
Настройки верхнего и нижнего значения давления имеются? Или качает до тех пор пока гидроаккумулятор не лопнет?
Тимофей
16.07.2020
Здравствуйте! Подскажите, какие заводские настройки по давлению
Оксана О.
15.06.2020
Гидро бак нужен для исспользования этого блока автоматики?
Евгений Давчук
15.03.2020
Здравствуйте. Подскажите имеем циркуляционный насос подключенный к коллектору от стояка горячего водоснабжения. Температура воды 60+-5градусов. При сбросе воды из стояка отключится ли циркуляционный насос и допускается ли работа с горячей водой.
Александр
05.04.2018
А данный прибор отключает двигатель если нет разбора воды полива крана
Денис
13.03.2018
Скажите, пожалуйста, в данном приборе в качестве сенсора сухого хода используется геркон или датчик Холла?