Вопросы и ответы
DM
05.10.2023
"Насос обладает 11 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO. Возможность управления по температурному датчику 0-10 В и по цифровому сигналу 4-20 мА, а так же управления по ШИМ-сигналу, что позволяет интегрировать MEGA S в систему отопления под управлением контроллера температуры."
С какой целью вы вводите клиентов в заблуждение про управление 0-10V от температурного датчика и 4-20 mA по какому то непонятному "цифровому сигналу"?
Вы сами, хоть, паспорт от устройства читали перед тем, как писать этот бред в описании?
Ну, нет этого!!! Несколько раз перечитал все инструкции насосов серии MEGA.
В документации по насосу даже нет упоминаний про управление по этим интерфейсам от каких либо датчиков.
В документации даны характеристики и параметры входящего управляющего PWM (ШИМ) сигнала и исходящего сигнала PWM (ШИМ) для получения телеметрии и кодов ошибок от насоса. Не менее и не более. Только так.
Возможна лишь автономная работа без всяких датчиков, либо управление от внешнего контроллера, который умеет формировать управляющий PWM сигнал и принимать и обрабатывать обратный PWM сигнал с характеристиками, описанными в документации.
А вот как и с какими датчиками работает контроллер это уже не вопрос к насосу.
Электроника насоса отвечает только за насос: делает то, что ей говорит водящий PWM сигнал и сообщает о своем состоянии через исходящий PWM сигнал.
Вот ссылка на официальную русскоязычную инструкцию: https://shinhoopump.ru/upload/iblock/412/ho6sxxrshzrkywkwpex97le72c0l30io.pdf
Ткните меня носом, в каком месте, например, этого документа написано про ваши "околонаучные фантазии" с 0-10V и 4-20 mA и уж, тем более, про внешние датчики, подключаемые непосредственно к насосу.
Может быть, у вас есть какая то секретная неофициальная документация, в которой описаны эти "чудесные функции" и возможность их практической реализации без подключения к внешнему контроллеру, совместимому по параметрам с PWM интерфейсом насоса? Тогда поделитесь этой документацией!