Вопросы и ответы о стабилизаторе Штиль ИнСтаб 3500 ВА IS3500
Михаил S.
16.07.2026
Подскажите, скважинный насос БЦП-0,4-40 0,370w, высота подъёма воды 11м. Хватит мощности данного стабилизатора?
ВсеИнструменты.ру
17.07.2026
+ Михаил S. Здравствуйте! Стабилизатор Штиль ИнСтаб IS3500 имеет максимальную мощность 3,5 кВА и выдержит нагрузку насоса 0,37 кВт. Его мощности с запасом хватит для работы насоса БЦП-0,4-40.
Олег М.
25.05.2026
Добрый день! Хочу узнать если в доме нет заземления то данный стабилизатор будет нормально работать?
ВсеИнструменты.ру
28.05.2026
+ Олег М. Здравствуйте! Нет, без заземления стабилизатор работать не должен — это запрещено инструкцией производителя.
Андрей Л.
04.07.2026
+ ВсеИнструменты Запрещено из соображений безопасности! - на случай возможного пробоя на корпус. Лечится установкой перед ним УЗО ( самый лучший вариант) или дифавтомата
Константин Р.
05.04.2026
Коэффициент мощности 0.7 это не ошибка?
ВсеИнструменты.ру
08.04.2026
+ Константин Р. Здравствуйте! Нет, это не ошибка. Коэффициент мощности 0.7 отражает соотношение активной мощности (2,75 кВт) к полной (3,5 кВА).
Михаил S.
25.01.2026
Подойдет данный аппарат для Насос Elitech НП 1000Ч?, если есть проседает до 160в.?
ВсеИнструменты.ру
28.01.2026
+ Михаил S. Здравствуйте! Да, Штиль ИнСтаб IS3500 по мощности подходит для насоса Elitech НП 1000Ч и рассчитан на работу с просадками напряжения до 160 В. Главное, чтобы к нему не было одновременно подключено другое мощное оборудование, превышающее суммарную нагрузку около 2,5 кВт
Роман В.
11.12.2025
Добрый день. При питании от генератора( в периоды отключения эл. энергии) будет ли возможна работа через стабилизатор?
ВсеИнструменты.ру
14.12.2025
+ Роман В. Здравствуйте! Да, стабилизатор полностью совместим с генераторами и поддерживает работу при питании от них в периоды отключений электроэнергии.
Андрей Б.
07.12.2025
Есть защита от утечки тока?
ВсеИнструменты.ру
08.12.2025
+ Андрей Б. Здравствуйте! В стабилизаторе реализованы следующие виды защиты:
Защита нагрузки и самого стабилизатора от короткого замыкания, перегрузки, пониженного и повышенного напряжения на входе, перегрева, защита от импульсных помех, грозозащита, электронная аварийная защита от неисправностей и
сбоев в работе.
Арсен Х.
02.10.2025
Добрый день. Он с проводом для розетки? Как 2000? Т.е я могу включить его в розетку и в него вставить удлинитель на 4 розетки?
ВсеИнструменты.ру
05.10.2025
+ Арсен Х. Здравствуйте! Не имеет провода для розетки. Устройство подключается к сети клеммной колодкой.
На корпусе стабилизатора есть розетка евростандарта для питания нагрузки.
Игорь Б.
26.04.2025
Здравствуйте, подойдёт ли для компрессора мощностью 2,2 к,В?
ВсеИнструменты.ру
26.04.2025
+ Игорь Б. Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Вячеслав Н.
12.07.2024
Почему от гудит даже без нагрузки. С увеличением нагрузки звук усиливается (звук похож на трансформаторный зуд), вентиляторы охлаждения при этом не работают. Это брак?
Возможно ли подключить к дому с мощностью приборов 20кВт
ВсеИнструменты.ру
01.03.2024
+ Рамиль Я. Здравствуйте! Стабилизатор IS3500 предназначен для максимальной нагрузки мощностью = 2,75кВт ( 3,5кВА)
Андрей
23.08.2023
Совместим ли такой стабилизатор для работы в паре с генератором на мощности номинал/макс. 2,3/2,6 кВт с целью защиты AVR-конденсаторов от резкого падения потребляемого тока при работе полуавтоматом?
ВсеИнструменты.ру
24.08.2023
+ Андрей Здравствуйте! Все стабилизаторы Штиль предназначены для работы от стандартной сети 220-230 Вольт, 50Гц.
Исправлять напряжение и частоту тока на выходе генераторов они не могут, изначально не предназначены для этого.
Александр К.
09.04.2023
Здравствуйте есть с двумя розетками,
ВсеИнструменты.ру
10.04.2023
+ Александр К. Здравствуйте! Такая модель снята с поставок, код товара 15788491. Вместо нее поставляется с 1 розеткой.
Александр
08.04.2023
Здравствуйте мне нужен стабилизатор 3500 который с двумя разетками у вас есть такой?
ВсеИнструменты.ру
11.04.2023
+ Александр Здравствуйте! Для более точного подбора позвоните на горячую линию.
Аркадий
08.02.2023
В чем отличие новой серии от старой и почему оставили только одну розетку?
ВсеИнструменты.ру
09.02.2023
+ Аркадий Здравствуйте! С какой моделью сравниваете?
Андрей С.
03.12.2022
Здравствуйте!
А 380в постоянного тока он сможет преобразовать?