Вопросы и ответы о стабилизаторе переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS12000
Валентин Р.
31.03.2026
Почему цену увеличили ? Наверное он лучше стал!!!
ВсеИнструменты.ру
31.03.2026
+ Валентин Р. Здравствуйте! Цена зависит от закупочных цен от поставщика. Вы можете рассмотреть аналоги по более доступным ценам.
Аркадий С.
25.12.2025
Сварку потянет?
ВсеИнструменты.ру
26.12.2025
+ Аркадий С. Здравствуйте! Для подбора товара вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный.
Сергей
29.07.2025
Однофазный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS12000 имеет накопительный конденсатор (аккумулятор) или нет?
ВсеИнструменты.ру
30.07.2025
+ Сергей Здравствуйте! Штиль Инстаб — это стабилизатор напряжения с двойным преобразованием, повышенное или пониженное напряжение, он преобразовывает в постоянное, накапливает его в конденсаторе, а потом в инверторе преобразовывает его в переменное напряжение должного качества.
Владимир В.
01.06.2024
Если поломка стабилзатора, будет ли идти ток напрямую минуя стабилизатор?
Подскажите, пожста, диаметр болтов на клеммах для подключения кабеля. М6 или М8?
ВсеИнструменты.ру
13.04.2024
+ Игорь К. Здравствуйте! Винт М6
М.А.
11.09.2023
Добрый день! Предполагается установка под крыльцо, возле входа в дом, где стоит счётчик, другого места для установки нет. Зимой соответственно минусовая температура, влажность тоже присутствует. Можно ли установить вне отапливаемого помещения?
ВсеИнструменты.ру
11.09.2023
+ М.А. Здравствуйте! Нельзя.
Диапазон рабочих температур
от +5 до +40 °С
Артем
30.01.2023
Подключил через генератор входное напряжение генератора сразу же подскочило до 260-290 и после подключения потребителя на 1 кВт сработала защита. Не могу понять в чем причина. Без стабилизатора генератор выдает стабильные 230-235 на выходе
ВсеИнструменты.ру
31.01.2023
+ Артем Здравствуйте! Такой информации нет
Михаил Г.
17.08.2023
+ Артем Посмотрите осцилографом что выдаёт ваш генератор.
Александр
27.12.2025
+ Артем а Вы заземлили один вывод у генератора? имитация фазы и нуля на выходе с генератора! и соответственно подключено должно быть на входе в стабилизатор! заземлённая жила на входе стабилизатора клемника нейтрали (ноль)! попробуйте должно помочь! хотя всё индивидуально! зависит какой у Вас генератор! удачи!
Алексей Вислополов
27.01.2023
Скажите пожалуйста а без заземления работать будет?
ВсеИнструменты.ру
01.02.2023
+ Алексей Вислополов Здравствуйте! Работать будет, но делать так крайне не рекомендуется.
Зурета
16.01.2022
Скажите он шумно работает? Сегодня нам повесили вентилятор все время шумит, так и должно быть?
ВсеИнструменты.ру
19.01.2022
+ Зурета Здравствуйте, Зурета! Попробуйте обратиться в сервисный центр. Адреса и контакты указаны в разделе сервис.
Алексей Л.
16.05.2022
+ ВсеИнструменты При вводе в эксплуатацию вентиляторы включаются в тестовом режиме на 8 сек. - звука нет вообще. В дальнейшем вентиляторы включаются только при нагреве - внешняя температура в этом году не поднималась выше 19 град., вентиляторы не включались.
Сергей Александрович Переверзев
23.12.2021
сколько мили секунд на срабатывание и если у меня входное 180 вольт то на выходе сколько будет киловат
ВсеИнструменты.ру
26.12.2021
+ Сергей Александрович Переверзев Здравствуйте, Сергей Александрович!
Max входное напряжение: 310 В
Min входное напряжение: 90 В
Скорость срабатывания, мс 0 (мгновенная стабилизация
напряжения)
Антон Маслюков
05.03.2022
+ Сергей Александрович Переверзев Рабочий диапазон входного напряжения, В
165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60%. При Ваших 180 В, на выходе получите максимум 11кВт