Добрый день! Подскажите, какую макс. силу тока он выдержит?
ВсеИнструменты.ру
22.04.2026
+ Семён Здравствуйте! Производитель указывает допустимое сечение магистрали 16–95 мм² и ответвления 1,5–16 мм², но не декларирует максимальный ток. Допустимая сила тока определяется именно по сечению и типу применяемого провода (СИП‑2/СИП‑4 и т.п.) согласно ПУЭ, поэтому зажим подбирают по сечению линии, а расчет по току выполняют для кабеля, а не для зажима
Андрей А.
18.03.2026
Здравствуйте. К дому подведен многожильный неизолированный алюминиевый провод (СССР). Подойдет ли данный зажим для ответвления? Если нет - то какую модель зажима рекомендуете? Проводник ответвления - медь, 4 мм2
ВсеИнструменты.ру
23.03.2026
+ Андрей А. Здравствуйте! Не подойдет для неизолированного многожильного алюминиевого провода СССР, так как предназначен для изолированных проводов типа СИП-2/СИП-4 (одножильных) с прокалыванием изоляции.
Сергей
08.02.2026
Можно ли повторно испольовать зажим?
ВсеИнструменты.ру
11.02.2026
+ Сергей Здравствуйте! Такие ответвительные зажимы считаются одноразовыми: после затяжки и прокола изоляции повторно их использовать не рекомендуется.
Павел
25.11.2025
Можно ли соединить 16 и 16
ВсеИнструменты.ру
26.11.2025
+ Павел Здравствуйте! Сечение жилы магистрали, мм² 16-95. Сечение жилы ответвления, мм² 1,5-16. Позволяет соединять провода с сечением 16 мм² (минимальное сечение основного проводника) и 16 мм² (максимальное сечение проводника ответвления).
Александр
18.09.2025
можно ли соединить сип 16на16
ВсеИнструменты.ру
21.09.2025
+ Александр Здравствуйте! Товара нет в наличии. Рекомендуем рассмотреть аналоги. Вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный.
Павел
25.11.2025
+ ВсеИнструменты В наличии? 16 и 16 соединит?
ВсеИнструменты.ру
26.11.2025
+ Павел Здравствуйте! Да, товар доступен к заказу. Подойдет
Тимофей С.
14.07.2025
Здрасть. Внутри зажима смаска от влаги и смаски жил присутствует?
ВсеИнструменты.ру
17.07.2025
+ Тимофей С. Здравствуйте! Поставляется со смазкой.
Александр Ж.
28.05.2025
Можно ли соединить СИП 25 и16?
ВсеИнструменты.ру
30.05.2025
+ Александр Ж. Здравствуйте! Не подойдет.
Дмитрий
09.06.2025
+ Александр Ж. Александр, можно, я и 50 с 16 соединял.
Тимофей С.
14.07.2025
+ Александр Ж. Можно в том случае если магистраль сип 25 а отвод сип 16, тогда зажимайте, отвод макс до 16мм можно.
Марат
27.03.2025
Допускается ли установка зажимов под напряжением?
ВсеИнструменты.ру
28.03.2025
+ Марат Здравствуйте! В целях безопасности рекомендуется предварительно обесточить.
Однако прокалывающие зажимы допускают установку под напряжением, прижимной болт изолирован от контактных пластин. По технике безопасности и своду правил для работ под напряжением обязательно применение индивидуальных электрозащитных средств и изолированного инструмента.
Тимофей С.
14.07.2025
+ ВсеИнструменты Когда электрики поткдлючали на столбе сип от щетчика нашего к магистрале чер проколы ни кто сети ни отключал, зажим прокалывающий допускает установку пот напряжением шо и делают сами электрики при потключени новых умних щеткоф дя людей.
Марат
28.03.2025
+ Марат Я понимаю что в целях безопасности требуется обесточить, но вопрос был совершенно другой, допускается ли проводить монтаж под напряжением?
Дмитрий
09.06.2025
+ Марат Марат, конечно, сам проколол не одну сотню сипов под напряжением.
Тимофей С.
14.07.2025
+ Дмитрий В пекрчатках и с ручным ключём всё можно. Не использовать шурик
Андрей М.
31.01.2025
Здравствуйте. Требуется ли зачистка кабеля, цеплять буду к сип 16, ответвление медь 10мм².
ВсеИнструменты.ру
01.02.2025
+ Андрей М. Здравствуйте! Зачищать не требуется, зажим оснащен прокалывающими пластинам. Установка производится без снятия изоляции.
Тимофей С.
14.07.2025
+ Андрей М. Медь нельзя соединять тока для сипа алюминия, у всех проколоф шипи ис алюминия сплава для прокола изоляци сипа и соединения с жилами +отупление шипов от прокаливания изоляци, от меди у нас обгорел прокол, поставили ГАМ. Для медли ставить и опжимать гильзы ГАМ алюмомедные со смаской кварцевазелин для алюминия, сип вешать до дома а на ввод в дом щиток переходить на меть с опжимкой.
Алексей К.
24.01.2025
Прокалывающие шипы на данном зажиме из какого материала сделаны?
ВсеИнструменты.ру
25.01.2025
+ Алексей К. Здравствуйте! Материал изделия: Медь луженая/стеклоармированный полиамид
Дмитрий
04.04.2024
Добрый день! Подскажите, можно прокалывающим зажимом соединить СИП и ПУГВ (многопроволочный)? Или ответвительная линия должна быть обязательно однопроволочной?
ВсеИнструменты.ру
04.04.2024
+ Дмитрий Здравствуйте! Зажимы СТ 16Р допускают ответвление многопроволочным проводником, в частности, ПУГВ. Также, контактные пластины сделаны из луженой меди для исключения электрохимической коррозии.
Денис
10.08.2023
Этим зажимом можно соединять СИП с медным проводом?
ВсеИнструменты.ру
10.08.2023
+ Денис Здравствуйте! Да, можно. Инструкция по монтажу находтся в разделе документация.