Вопросы и ответы о фильтре Reinberg RB-600ST F5/EU5/М5 1.0x20 м 190334
Виктор Анатольевич Зайцев
26.04.2026
Потери давления какие, характеристика? Можно его использовать в окрасочных камерах на приток в камере на потолок и вытяжку после лабиринтного фильтра
ВсеИнструменты.ру
28.04.2026
+ Виктор Анатольевич Зайцев Здравствуйте! Начальный перепад давления фильтра RB‑600ST порядка 20–40 Па, конечное допустимое падение давления — до 450 Па (класс M5/F5, воздухопроницаемость около 900 дм³/(м²×с)).
Да, этот фильтр как раз предназначен для использования в окрасочных камерах: его можно ставить на приток на потолок в камере. Применение на вытяжке после лабиринтного фильтра также возможно, если по расчёту вентиляции укладываетесь в допустимый перепад давления и температурный режим.