Вопросы и ответы о преобразователе частоты INSTART lci-g11/p15-4b 11квт/15квт, 24а/30а, 3ф, 380в, 50гц/60гц, ip20, с панелью управления 000 91100
Григорий
19.02.2025
На дисплее показывает е 004 не работает в чём причина
ВсеИнструменты.ру
20.02.2025
+ ГригорийЗдравствуйте! Значение - E004.
Неисправность - Превышение значений токовой характеристики при разгоне.
Возможные причины:
1. Короткое замыкание между фазами или на землю на выходе ПЧ
2. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя
3. Время разгона слишком короткое
4. Установленные параметры повышения крутящего момента или характеристика V/F не подходят для данного типа нагрузки.
5. Слишком низкое входное напряжение
6. Запуск вращающегося электродвигателя
7. Превышение номинальной нагрузки при разгоне
8. Слишком малый класс мощности ПЧ
Решения:
1. Устранять внешние неисправности
2. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя
3. Увеличить время разгона
4. Отрегулировать повышение крутящего момента вручную или выбрать требуемую характеристику V/F
5. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске
6. Выполнить перезапуск с контролем скорости или после остановки электродвигателя
7. Выявить причину превышения номинальной нагрузки
8. Установить ПЧ более высокого класса мощности
Илья М.
18.03.2024
Добрый день. Подскажите пожалуйста- возможно ли дисплей использовать как выносной?