Добрый день. на какое сечение кабеля идёт этот размер пружины?
Можно ли узнать все размеры пружин, которые у вас есть,
Спасибо
ВсеИнструменты.ру
22.02.2022
+ Николай Здравствуйте, Николай! Артикул 57945B S d d₁
20 0.25 19 45 https://sketch.kvt.su/images/svg/thermo/componentry_ppd.svg
Андрей
09.01.2024
+ Николай у ППД есть диапазон диаметров по броне кабеля. Соответственно Диаметр по броне кабеля будет зависеть в том числе и от сечения жил кабеля, но при этом и от кол-ва жил в этом кабеле. Не говоря уже о других, конструкционных особенностей. Ну и класс рабочего напряжения тоже влияет как на толщину изоляции кабеля, так и на диаметр по по броне такого кабеля.
Например если взять 120 мм-2 то у 5-и жиленого кабеля и у 3-х жильного диаметр будет разный. Причем будет очень сильно отличаться. У кабеля 240 мм-2 3-х жильного на 1 кВ и на 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, так же очень значительно будет отличаться диаметр по броне. Ну и даже если взять 4-х жилку на 1 кВ 70 мм-2, но при этом у одного будет ленточная броня, а у другого проволочная (алюминиевая проволока) то даже такой кабель будет сильно отличаться по диаметру.
Вот поэтому не правильно подбирать ППД только по сечению кабеля. Нужно знать диаметр по броне. И тогда можно подобрать нужную ППД, по диапазону внутреннего диаметра.