Вопросы и ответы о разряднике IEK ОПС1-B 1P MOP20-1-B
Александр
08.08.2023
Для любой. Разрядник предназначен в основном для молниезащиты. Отчасти гасит короткие выбросы напряжения. Ставится на вводном щитке.
Для однофазной трехпроводной между заземлением и фазой и заземлением и нулем. В трехфазной четыре штуки - между каждой фазой и землей, плюс между нулем и землей.
Если отдельного заземления нет, как например в старых домах, (что не есть хорошо а наоборот очень плохо), то между фазой и нулем.
Еще замечание: если вам на вход попадет 380 вместо 220 (что бывает при отгорании нуля и т.п. траблах), эта штука вас не защитит от того что вся подключенная техника спалится. Ставьте реле напряжения.
Также она не защитит от импульсных помех - ставьте хороший сетевой фильтр. УЗО или дифавтоматы ставить само собой.
Кстати про квартиры. Дополнительный щиток со всеми защитами ставьте внутри квартиры, в общем щитке всё что нужно просто некуда размещать. А то и почистят вас от излишних наворотов.
Виктор Р.
27.01.2023
Здравствуйте! На фото изображён ОПС1-D. Скажите пожалуйста, опечатка в названии, или фото не соответствует?
Вадим Я.
04.09.2022
Он для однофазной сети?