+ Сергей Г. Не знаю, есть ли такая опция у IEK-а, а у УЗИП от ABB полностью зеленый индикатор означает, что разрядник еще не переживал импульсных перенапряжений и полностью функционален; наполовину красный - что он пережил импульсное перенапряжение, но может еще использоваться для защиты, например, в качестве резервного; полностью красный - нужно менять, больше не выполняет функцию защиты.
Сергей
17.04.2025
+ Сергей Г. Для автора вопроса может не актуально, но другим может пригодится. Если посмотреть на сайте IEK описание конструкции, то индикатор означает сработавшую плавкую вставку (вообще варистор УЗИП "многоразовый", но если не успел отработать вышестоящий АВ, то перегорает плавкая вставка). Там подпружиненный флажок и при перегорании он просто опускается и становится видна его красная часть. Так что в если красная часть флажка хоть в каком виде видна, то УЗИП надо менять. Значит что-то не так с плавкой вставкой даже если она не перегорела.