Никого не смущает, что на схеме подключения предлагается брать диф на 10а, а после реле уже автомат на 25а?...
ВсеИнструменты.ру
06.12.2025
+ Павел Б. Здравствуйте! Мы уточняем информацию у производителя. Если ошибка подтвердится, мы ее обязательно исправим.
Александр М.
09.04.2025
Здравствуйте! От грозы и молнии эта реле спасает бытовую технику?
ВсеИнструменты.ру
09.04.2025
+ Александр М. Здравствуйте! Реле предназначено для защиты сети от повышенного или пониженного напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали (нуля), а также от превышения предельного значения тока
РЕЛЕОН
23.04.2025
+ Александр М. От молнии не защищает
Дмитрий Г.
21.05.2025
+ Александр М. От молний существуют Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
Екатерина К.
05.01.2025
Контакты РН способны коммутировать токи в типичной бытовой сети на 50-63А? Требуется ли ставить контактор в однофазной двухпроводной сети после данного РН?
ВсеИнструменты.ру
08.01.2025
+ Екатерина К. Здравствуйте! Мы отправили ваш запрос производителю. Пока ждем ответа, возможно, другие пользователи смогут поделиться своим опытом.
Юрий П.
12.01.2025
+ Екатерина К. А контактор Вам зачем??
Юрий П.
12.01.2025
+ Екатерина К. Перед реле напряжения нужно поставить двухполюсный автоматический выключатель или автомат дифференциальной защиты соответствующего возможностям Вашей сети номинала.
Сергей Э.
23.11.2024
Кнопка выключения реле, что происходит когда на неё нажать? Если контакты нормально замкнуты, то напряжение будет поступать потребителю, или при нажатии на эту кнопку происходит выключение не только питание и соответственно функционал реле, но и разрывает цепь к потребителю?
Здравствуйте, сколько модулей занимает на дин рейке
ВсеИнструменты.ру
30.09.2024
+ Дмитрий Б. Здравствуйте! Габариты 53.5x90x65.5 мм
Дмитрий Б.
02.10.2024
+ ВсеИнструменты А модулей сколько занимает?
ВсеИнструменты.ру
04.10.2024
+ Дмитрий Б. Здравствуйте! 3 модуля
Дмитрий
27.09.2024
Есть ли такое же с быстрым отключением? За 0.5 сек может многое погореть уже.
ВсеИнструменты.ру
30.09.2024
+ Дмитрий Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Vgvhbnn
21.12.2024
+ Дмитрий 0,5с это действительно чейто много... У нормальных реле 0,04с...
Сергей
08.09.2024
Будет ли работать при подаче напряжения от генератора? (При отсутствии нуля)
ВсеИнструменты.ру
08.09.2024
+ Сергей Здравствуйте! Производитель не указал такой вариант использования.
Кирилл А.
25.08.2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при каком диапазоне температуры сохраняется работоспособность реле ? ( нахождение в уличном щите или неотапливаемом доме)
ВсеИнструменты.ру
27.08.2024
+ Кирилл А. Здравствуйте! Диапазон рабочих температур: -20...+55°С.
Данил
22.06.2024
Здравствуйте, я верно понимаю, что данное реле при выходе напряжения из заданного диапазона разрывает и ноль и фазу?
ВсеИнструменты.ру
25.06.2024
+ Данил Здравствуйте! Да, все верно.
Александр
13.06.2024
Самая нижняя кнопочка, судя по символике вкл, откл реле, полное или временное
ВсеИнструменты.ру
15.06.2024
+ Александр Здравствуйте! Это ручное выключение, да, полное выключение
Игорь
03.04.2024
Здравствуйте, при обрыве нуля,( входное напряжение может то повышаться, то понижаться, в зависимости от общей нагрузки). Как будет работать реле? то выключаться, то включаться? или ещё как-то?
ВсеИнструменты.ру
04.04.2024
+ Игорь Здравствуйте! Ваше оборудование будет по прежнему находиться под защитой, реле будет контролировать напряжение в диапазоне установленных значений и не позволит выйти за их пределы
Андрей
11.03.2024
В нашем многоквартирном доме был случай - ударила молния. И, видимо молниеотвод сделан по нулевой шине. В результате погорело много техники, искры из розеток снопами брызгали. Помогает ли данное устройство в таких случаях?
ВсеИнструменты.ру
11.03.2024
+ Андрей Здравствуйте! Помогает в предалах заданных параметров. Реле контроля напряжения и тока RV1.22.8.230.63 с разрывом нейтрали в соответствии с ПУЭ 7.1.21 и предназначено для защиты сети (бытовой техники, холодильников, кондиционеров, компьютерной, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) от повышенного или пониженного напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали (нуля), а также от превышения предельного значение тока.
Андрей Г.
11.03.2024
+ ВсеИнструменты Спасибо.
Юрий П.
06.04.2024
+ ВсеИнструменты Вряд ли поможет. Нужен УЗИП. Которое должны поставить коммунальщики на подстанции.
Дмитрий
09.01.2024
Время срабатывания при перенапряжении?
ВсеИнструменты.ру
12.01.2024
+ Дмитрий Здравствуйте! Задержка срабатывания защиты 0.5сек.
Владимир
31.12.2023
Как отрегулировать верхний предел напряжения
ВсеИнструменты.ру
03.01.2024
+ Владимир Здравствуйте! Рекомендуем ознакомиться с инструкцией.
Игорь А.
18.11.2023
На сколько я понимаю внутри 2 независимых реле, стало быть существует вероятность когда реле нуля обрубится, а фазное нет. Получается реле L+N опаснее чем просто L?
ВсеИнструменты.ру
20.11.2023
+ Игорь А. Здравствуйте! Ответ технического специалиста: «Совершено не так, реле полностью безопасно!»