Для юрлиц

Вопросы и ответы о реле контроля уровня жидкости Реле и Автоматика РКУ-1М, 220В, 50Гц A8223-77947722

Какие датчики подойдут?

Какие датчики нужны для реле уровня и где их купить

Можно ли его использовать для отключения насоса с автоматикой в кессоне, если к примеру прорвало трубу в кессоне? Т.е поставить его перед розеткой куда воткнута автоматика насоса и если порвало то вырубить эту розетку

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в комплектации есть датчики уровня, или они приобретаются отдельно?

Какие датчики использовать для этого реле?

Реле контроля уровня РКУ-1М совместно с датчикамиДУ-3 не корректно работают в металлической емкости 6 м3. При достижении водой уровня вехнего датчика реле не срабатывает. Однако если датчик подергать, то срабатывает. Без внешнего воздействия автоматический контроль отсутсьвует. Что посоветуете?

Какие датчики из наличия в вашем магазине можно использовать вместе с этим реле?

На реле,вид сбоку нарисованы контакты 8А 30 вольт пост. и 8А 250 вольт не означает ли это,что реле запитывается 30вольт постоянного тока, а не 220вольт.

Если реле подключить по схеме отключения насоса при достижении верхнего уровня и включении его при достижении нижнего уровня,будет ли включён насос если уровень упадёт ещё ниже,будет ли защита от сухого хода.

Какие датчики необходимо купить к данному реле ?

Датчики идут в комплекте?