Вопросы и ответы о реле напряжения DigiTOP Vp-3F63A
Анатолий
18.02.2023
1)Хотелось бы понимать как производитель предполагал защитить дом в случае, если "отвалился" НОЛЬ, или на НОЛЬ прилетело какое-то напряжение. В инструкции только фраза "защита от пропадания напряжения".
2)Показатель асимметрии фаз, говорится в инструкции, настраивается только в СИНХРОННОМ режиме. Почему тогда при работе устройства в АСИНХРОННОМ режиме, реле реагирует(срабатывает) на превышение значения асимметрии фаз?
3) Установку\изменение параметров необходимо производить без нагрузки или в рабочем режиме?
Aндрей
08.11.2021
Подскажите пожалуйста, нет ли ошибки в указанных габаритных размерах? У vp-40A длина указана 122.5 мм, а у vp-63A - 105мм. Реле с большим номиналом занимает меньше места?
игорь
04.09.2021
добрый день.можно ли вместо vp-3f63a использовать ps-63a если снять перемычку на выходе из реле и использовать для выхода 220 вольт для распределения в электрощите на три направления нагрузки для защиты от перенапряжения и пропадания нуля?заранее спасибо
Oleg
16.07.2021
На улице (в щите) устанавливать можно ? Рабочий температурный режим не нахожу.
алексей аляев
24.06.2021
у него настройки наждую фазу отдельно или сразу на все три
Дмитрий
03.08.2020
А в 3х фазном режиме при выходе за пределы по одной из фаз отключается только эта фаза или все 3 одновременно?
Александр
31.07.2020
63A суммарно или на каждую фазу?
Кушхов Исмел
10.07.2020
Данное реле показывает потребление в кВт?
Алексей
13.12.2019
Чем отличается от https://vladimir.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/digitop/napryazheniya-vp-380v/