Вопросы и ответы о реле напряжения НовАтек-Электро РН-116 3425600116
Ольга
29.03.2026
Добрый день. Подскажите пожалуйста,имеем инверторный холодильник LG, потребляемая мощность 170 Вт. Хотели бы его поставить на даче, где постоянные скачки напряжения, вечерами падает до 160 в розетке. Какое реле контроля напряжения выбрать? Это подойдёт?
ВсеИнструменты.ру
01.04.2026
+ Ольга Здравствуйте! Да, это реле подойдёт для вашего инверторного холодильника: оно выдерживает до 3,5 кВт, а 170 Вт у холодильника — это как раз в пределах его возможностей. При падении напряжения до 160 В реле отключит холодильник во избежание поломки.
Игорь
17.03.2026
Так какая цена для москвы 1801 или другая
ВсеИнструменты.ру
18.03.2026
+ Игорь Здравствуйте! Сейчас цена на сайте по скидке 1801р. для физ. лиц при выборе региона Москва
Игорь
17.03.2026
Почему в рекламе 1801руб , а вы продаете за 2127?
ВсеИнструменты.ру
17.03.2026
+ Игорь Здравствуйте! Такая цена доступна для Москвы и МО, физ. лицам.
Игорь
17.03.2026
+ ВсеИнструменты Так какая цена для москвы?
ВсеИнструменты.ру
18.03.2026
+ Игорь Здравствуйте! Сейчас цена на сайте по скидке 1801р. для физ. лиц при выборе региона Москва
Иван
09.06.2025
Подойдёт ли к кондиционеров у которого мощность охлаждения достигает до 3 510 Вт?
ВсеИнструменты.ру
11.06.2025
+ Иван Здравствуйте! Нет, не подойдет.
Михаил
03.08.2025
+ Иван Мощность охлаждения не равна потребляемой, если кондиционер включается в бытовую розетку то его потребляемая мощность не может превышать 3520вт (16а при 220в ) это реле заявлено как 16 амперное, соответственно подойдет для всего что включается в розетку. В итоге ответ : да, подойдет оно для вашего кондиционера.
Сергей
27.10.2023
Здравствуйте команда Все Инструменты ру. В технических характеристиках к этому товару указано, что время отключения нагрузки при повышении и понижении напряжения сети составляет соответственно 1 сек и 7 сек!!! Что это действительно верные значения? Это техническая ошибка или введение потенциального покупателя в заблуждение? Если вышеуказанные характеристики верны, то, вероятно, все оборудование при таких значения должно выйти из строя и просто сгореть при бросках напряжения сети. По логике время отключения нагрузки должно быть в пределах сотые и десятые сотых секунды, иначе зачем вообще нужно это реле напряжения? Пожалуйста, проверьте и дайте корректный ответ.
ВсеИнструменты.ру
31.10.2023
+ Сергей Здравствуйте! Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В
от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В с 0,12
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более с 0,02
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В
от уставки по Umах или выше 285 В с 0,12
Поправим информацию.
Владимир С.
23.05.2023
Здравствуйте. Для мини мойки высокого давления,мощность -1700 Вт - подойдёт ?
ВсеИнструменты.ру
25.05.2023
+ Владимир С. Здравствуйте! Подойдет.
Владимир С.
25.05.2023
+ ВсеИнструменты Благодарю !
татьяна
17.05.2023
в чем отличие данного прибора от подобного (?) реле напряжения РН-116 3425600122 (у меня есть такой хочу приобрести ещё один)
ВсеИнструменты.ру
18.05.2023
+ татьяна Здравствуйте! Наличие/отсутствие термозащиты, отличия во внешнем виде
Андрей
12.01.2023
А есть история срабатываний?
ВсеИнструменты.ру
16.01.2023
+ Андрей Здравствуйте! Истории нет.
олег
18.01.2022
границы внешней температуры эксплуатации реле
ВсеИнструменты.ру
18.01.2022
+ олег Здравствуйте! Диапазон рабочих температур ?С от минус 20 до +45