Вопросы и ответы о реле напряжения НовАтек-Электро РН-125Т 3425600125т
юрий
03.10.2022
Почему время отключения при скачке напряжения 1,5сек? Это очень много.
ВсеИнструменты.ру
03.10.2022
+ юрий Здравствуйте! Видимо так сделал производитель.
Георгий С.
16.10.2023
+ юрий Некорректное описание, на самом деле в паспорте изделия указано время срабатывания 0,02 с (при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс) и 0,12 с при повышении напряжения более 30 В от уставки Umах или при повышении напряжения выше 285 В