Вопросы и ответы о реле напряжения RBUZ D2-50 4820120221699
Влад
21.12.2023
Здравствуйте. Ноль транзитом проходит?
ВсеИнструменты.ру
22.12.2023
+ Влад Здравствуйте! Товар не поставляется, рекомендуем рассмотреть аналоги.
Анатолий Яковлев
19.11.2021
Здравствуйте подскажите как правильно выбрать реле напряжения для квартиры . Если входной автомат C50 / УЗО 63А 300mA . Какое мне лучше реле взять 63А или 50А
ВсеИнструменты.ру
20.11.2021
+ Анатолий Яковлев Здравствуйте, Анатолий Яковлев! Лучше взять 63.
Анатолий Яковлев
20.11.2021
+ ВсеИнструменты Для квартиры 63 не многовато будет ( при max нагрузки 80А ) , всё-таки 50 будет оптимальнее ( при max 60А )
Кирилл Г.
29.11.2021
+ Анатолий Яковлев Информация с официального сайта РБУЗ:
Выбирается реле напряжения RBUZ номиналом по току, бОльшим номинала вашего вводного автоматического выключателя. Так, например, если вводной автомат на 32А, следует выбирать реле напряжения RBUZ на 40А (на 50А или 63А тоже можно). Если автомат на 40А, то RBUZ на 50 (или 63А).