Вопросы и ответы о реле напряжения ROSTOKELECTRO RE V-32A 46-220
Павел М.
08.06.2025
Что за настройка на 4 тапе "du.3? Почему её нет в инструкции?
ВсеИнструменты.ру
08.06.2025
+ Павел М. Здравствуйте! Du.3 – это гистерезис по напряжению. Заводская установка – 3. При желании можно изменить от 1 до 10.
Гистерезис – это разница между уровнями срабатывания и отключения реле (по напряжению).
Он позволяет избежать многократных переключений реле в условиях, когда контролируемый параметр (напряжение) находится вблизи пороговых значений.
Гистерезис настраивается вручную с помощью соответствующего пункта в меню. Рекомендуется выбирать величину гистерезиса в зависимости от стабильности питающей сети или характеристик подключаемой нагрузки.
Пример:
Если гистерезис – 5. Верхний предел – 250, нижний предел – 170.
Срабатывание по верхнему пределу: при 250 произойдет отключение, а включение произойдет, когда напряжение опустится до 245в (250-5=245).
Срабатывание по нижнему пределу: при 170 произойдет отключение, а включение произойдет, когда напряжение поднимется до 175в (170+5=175).