Здравствуйте. Какое время ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ на более качественную фазу, когда питающая фаза перестаёт удовлетворять требованиям? Не время отключения от нагрузки (по верхнему или нижнему пределу), а, именно, переключения на другую фазу?
ВсеИнструменты.ру
17.11.2025
+ Роман Здравствуйте! Исполнительными механизмами прибора являются импульсные реле (механические). При возникновении аварийной ситуации поступает команда на отключение потребителя от данной фазы (0,02с). Прибор контролирует наличие напряжения на выходе (для предотвращения межфазного короткого замыкания) и только при отсутствии напряжения на выходе, программа дает команду на включение реле следующей фазы (0,02с). Итого суммарное время переключения – 0,04с. В период переключения реле на потребителе будет отсутствовать напряжение. При необходимости обеспечить непрерывное питание подключенной техники при отключении электроэнергии рекомендуем применять ИБП.