Вопросы и ответы о стабилизаторе напряжения Sturm PS93050RC 5000ВА
Елена
08.07.2015
потянет ли данная модель насос мощностью 1100 Вт.падение тока до 140В
ВсеИнструменты.ру
08.07.2015
+ Елена Здравствуйте, Елена!
Нет.
Пусковые токи насосов по справочным материалам требуют запас по мощности более чем в 5 раз превышающий номинал.
К тому же, релейная конструкция лучше подходит для скачков напряжения, а для постоянного уровня просадки лучше искать электромеханические (сервоприводные) или использовать ЛАТР.
ВсеИнструменты.ру
Максим
07.07.2015
Будет ли данная модель работать при насосе 1100 вт и холодильнике 500 вт?Потери напряжения до 140
ВсеИнструменты.ру
07.07.2015
+ Максим Здравствуйте, Максим!
Не будет.
Холодильник имеет пусковые токи в 3 раза превышающие номинал (для 500Вт требуется 1500 Вт)
Насос - в 5 раз и более.
Также коэффициент преобразования для столь низкого напряжения почти вполовину сокращает выходную мощность при таком низком напряжении.
До 190В понадобится стабилизатор свыше 7 кВА.
При 140 - стабилизатор 12-15 кВА.
Это если насос + холодильник.
Если напряжение стабильно низкое может решаться простым трансформатором.
ВсеИнструменты.ру