Вопросы и ответы о соединительной клемме с рычажком WAGO 221-613 3-х проводная 0,5-6 кв.мм, 450В, 41А, 3 шт. 41610
Павел
23.09.2024
Здравствуйте! На картинке клеммы написано JET 30A 300V, т.е. номинальный ток:41 А 30А. А в техническом описании к товару сказано, что номинальный ток 41 А. Почему такое несоответствие? Какой действительно максимально допустимый ток?
ВсеИнструменты.ру
26.09.2024
+ ПавелЗдравствуйте! номинальный ток в клеммах от 24А до 41А.
Игорь
18.12.2024
+ ПавелJET это сертификация для Японии. ENEC и UL это сертификация для ЕС и США соответственно.
Длительно допустимый ток и масса другой не менее интересной информации опубликованы в заводской документации на изделие.
Владимир К.
22.09.2024
Почему в заголовке и в описании товара указано 450В, 41А, а на фото товара - 30А, 300V
Чему верить?
ВсеИнструменты.ру
24.09.2024
+ Владимир К.Здравствуйте! Мы уточняем информацию у производителя. Если ошибка подтвердится, мы ее обязательно исправим.
Владислав З.
14.04.2024
Если ток меньше 24A, то будет ли эта WAGO нормально работать?
ВсеИнструменты.ру
17.04.2024
+ Владислав З.Здравствуйте! номинальный ток в клеммах от 24А до 41А.
Сергей Сергеевич
15.02.2025
+ Владислав З.Если задаёте такие вопросы, лучше доверить монтаж и закупку материалов специалисту
Владислав
28.03.2025
+ Сергей СергеевичЕсли даете такие ответы, то вам лучше не отвечать, а поинтересоваться , что значит в описании здесь :"номинальный ток в клеммах от 24А ... .
Виталий
29.03.2023
В чем отличие от рыночных по 45 рублей?
ВсеИнструменты.ру
29.03.2023
+ ВиталийЗдравствуйте! Что такое рыночные по 45 р?
Ярослав П.
28.01.2024
+ ВиталийОтличие в том, что это оригинал. И при правильном монтаже они не вспыхнут, как рыночные могут
Виталий
29.01.2024
+ Ярослав П.Никогда не видел,что бы ваго горели)
Сергей Сергеевич
15.02.2025
+ Виталий1 - большинство клемм на рынке к Wago отношения не имеют
2 - это клеммник под увеличенное сечение проводника, это не серия 221-4.., а 221-6.., соответственно под большее кол-во ампер.
Сергей
17.02.2023
Подходит для соединения алюминиевого провода и медного?
ВсеИнструменты.ру
22.02.2023
+ СергейЗдравствуйте! Для медных.
Петр С.
13.12.2023
+ СергейНельзя, для алюминиевого есть несъемные с пастой, но на ток и сечение меньше
Леон А.
04.01.2023
Можно ли варочную панель на 6кВт подключить, если с одной стороны там обжатый многожильный провод?