Вопросы и ответы о стабилизаторе Ресанта СПН 8300 63/6/27
иванков в.
06.04.2025
здравствуйте. вентилятор охлаждения должен работать постоянно или включается при определенных условиях?
Сергей
16.03.2025
Можно использовать спн-8300 с саи-190прф?
Александр
22.11.2024
Есть ли задержка включения при моргании электричества?
Александр
09.11.2023
Сегодня сгорел такой стабилизатор, отключал основной автомат на40ампер, постоянно челкал
Сергей
20.12.2022
Добрый день. Ещё вопрос. В характеристиках указано, что не работает при минусовой температуре.
А в режиме байпаса (встроенного) при минусе можно использовать?
Или надо свой внешний байпас делать?
А то, когда я зимой на дачу приезжаю - там минус
Сергей
19.12.2022
Добрый день
Садовый дом, однофазный ввод, входной автомат 20А
Постоянные нагрузки: бытовой холодильник, конвекторы суммарной мощностью 4кВт
Просадка напряжения - до 165В. Подойдет ли эта модель?
олег
17.11.2022
Добрый день!
Установил данную модель в частном доме, есть перепады входного напряжения от 170 до 250 вольт.
В основном напряжение от 190 до 215 вольт. Заметил, что в диапазоне входного напряжения 205-230 вольт работает без щелчков. Если входное напряжение ниже 205 вольт - слышен щелчок релле, и в этот момент выходное напряжение поднимается до 238-240 вольт (измерил вольтметром) хотя на табло показывает выходное 220 вольт.
По техн. характеристике работает вроде правильно т.е. в дапазоне 202-238 вольт.И вот тут самое интересное -
на выходе постоянные скачки в этом же диапазоне. Как следствие- не работает нормально кондиционер, мигает свет и т.д.
В итоге основная функция- стабилизация напряжения не выполняется, происходят скачки с величиной 40 вольт.
Консультировался по данному вопросу в сервисном центре, ответили что это нормальная работа стабилизатора, что нужно было при покупке выбрать модель с электро-механической регулировкой напряжения.
Получается модели с электронной (реллейной) системой стабилизации не подходят для дома или квартиры.
Может я в чем то не прав, поправте..
Владислав Е.
29.05.2022
Пододет ли для дачи напряжение падает до 90 кВт. Потребители телевизор, холодильник, чайник.
Пилипенко Игорь
28.02.2022
Добрый день для саварочного инвертера 200,просадка 180 подойдет или нет?
Сергей
11.09.2021
Добрый день, 3 фазы зимой напряжение падает до 170вольт , планирую установить 3 стабилизатора на каждую фазу . В доме холодильник, посудомойка, стиральная машина, бойлер, теплый пол, скважиный насос, септик. Все разбито по фазам, какой мощности брать стабилизаторы? Этот подойдет?
Крылов Сергей
21.07.2018
Подскажите мне пожалуйста! Различия между Ресанта СПН5400 и Ресанта СПН8300 кроме цены. Мощность при U190V указана одинаковая.
Денис
18.07.2016
Сварочник около 5 кВт
Денис
18.07.2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, потянет ли Ресанта СПН-3500 при подключении электросварку на даче. Просадка напряжения до 130 В? Или нужно СПН-5500? Заранее спасибо за ответ.
Александр
25.12.2015
Здравствуйте. Подойдет ли данный аппарат для одновременного подключения компрессора 2.2кВт и погружного насоса? Глубина 11м. Просадка напряжения до180в. Возможные варианты. Спасибо.
Максим
14.06.2015
Добрый день!
Подойдет ли этот стабилизатор? Подключено: кондиционер мощностью 1600 Вт и током 7,1 А,
компьютер с блоком питания на 1000 Вт, телевизор и монитор, спутниковый ресивер и роутер. Напряжение проседает до 160 В, но хотелось бы иметь запас по просадке, чтобы обычная Ресанта серии АСН не отключала нагрузку.
Спасибо.