Вопросы и ответы о тестере розеток и УЗО TDM ТР-2 SQ0595-0004
Александр
14.12.2024
Если в сети несколько аварий (например нет фазы и нет нейтрали) тестер покажет все эти аварии по очереди или только по одной и будет показывать следующую по мере устранения предыдущей?
ВсеИнструменты.ру
17.12.2024
+ Александр Здравствуйте! Он покажет только одинаковые аварии.
Если их будет несколько разных, то не покажет.
Александр
23.12.2024
+ ВсеИнструменты Благодарю вас за ответ!
Павел
23.10.2024
В квартирах с двухпроводной системой без заземления тест УЗО будет работать?
ВсеИнструменты.ру
26.10.2024
+ Павел Здравствуйте! Мы уточняем информацию у производителя. Как только получим ответ от поставщика, сразу опубликуем его.
Алексей
30.10.2024
+ Павел Нет, не будет. Кнопка "тест" замыкает (через просчитанное сопротивление) контакты фазы и земли в розетке; если земляного контакта нет, или он никуда не подключён - то кнопка ничего не делает.
Аналогичная кнопка на самом УЗО имитирует утечку соединением фазы до УЗО с нулём после УЗО, поэтому работает всегда, если есть входное напряжение.
Павел
31.10.2024
+ ВсеИнструменты я ответ уже получил, а вы видимо пешком за ответами ходите
Иван
06.02.2025
+ Алексей "Кнопка "тест" замыкает_контакты фазы и земли в розетке" , скорее нуля и земли
Алексей
11.02.2025
+ Иван Замыкание нуля и земли малопригодно для проверки УЗО, потому что напряжение между нулём и заземлением непредсказуемо: обычно от 0 до нескольких вольт, в зависимости от нагрузки на всех фазах и близости точки деления PEN. Да, такое замыкание можно использовать для грубой проверки вместо обсуждаемого тестера: если при КЗ ноль-земля электричество отключается, то какое-то УЗО в цепи есть :-)
Владимир Ч.
08.07.2024
Скажите, а данный тестер может определить, что вместо заземления используется зануление? Или для него это будет корректная земля?
ВсеИнструменты.ру
11.07.2024
+ Владимир Ч. Здравствуйте! Описание всех возможностей https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/nomenclaturecontent/202310/27442911.pdf/testera-rozetok-i-uzo-tdm-sq0595-0004-9488138.pdf
Алексей
28.08.2024
+ Владимир Ч. В многоквартирных домах разрешено только зануление, в современной терминологии "Система TN". При этом тестер надёжно выявит запрещённое деление нейтрали непосредственно в розетке, после УЗО; кнопка проверки УЗО не сработает. В индивидуальных домах с 2003 года разрешено заземление без зануления, но тестер не может проверить его соответствие правилу "отключение самого грубого УЗО при остаточном напряжении 50 вольт"; он проверяет только УЗО номиналом 30 мА при номинальном напряжении сети.
Артем Н.
15.10.2024
+ Алексей Зануление запрещено в жилых домах. Это пережитки прошлого.
Алексей
15.10.2024
+ Артем Н. К сожалению, это опасное для жизни заблуждение. В современной международной терминологии зануление теперь называется "Система TN", и по-прежнему является предпочтительной системой всегда и единственно возможной - в многоквартирном доме, когда невозможно по организационным причинам поставить УЗО непосредственно на вводе в здание.
Полное определение из ПУЭ-4, 1964 год: "В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
Полное определение из действующих ПУЭ-7: "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;... Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны,
как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN."
Внутри новых и реконструируемых жилых зданий запрещён только конкретный вариант зануления "TN-C": и это нарушение наш тестер отчасти выявляет, см. выше.
Алексей
15.10.2024
+ Владимир Ч. Раз пошло такое дело, предложу более конструктивный ответ.
Если при нажатии кнопки на тестере розетка мгновенно отключается, то вам нет нужды отличать заземление от зануления. В любом случае оно работает нормально, розетка безопасна, можно пользоваться. Дополнительно можно проверить индикаторной отвёрткой отсутствие фазы на контакте заземления.
Если не отключается - розетка опасна. Определить конкретно уровень опасности тестер не может, вариантов и комбинаций много. Самая опасная комбинация - есть заземление, но нет ни зануления, ни УЗО.
Сергей
30.09.2023
Прошу-выслать инструкцию к тестеру розеток TP-2
ВсеИнструменты.ру
03.10.2023
+ Сергей Здравствуйте! Добавили инструкцию в карточку товара в раздел "Документация"