Вопросы и ответы о тестере розеток IEK Arma2l 5 st02d A2L5-ST14-02
Владимир
09.05.2025
Если плохо затянуты клеммы у розетки (контакт есть, но под нагрузкой будет искрить) отобразится это на данном тестере?
ВсеИнструменты.ру
12.05.2025
+ Владимир Здравствуйте! Не рекомендуется такое использование.
Владимир
12.05.2025
+ ВсеИнструменты Подскажите, каким прибором можно проверить именно такую проблемму (плохой контакт, тестер покажет наличие тока, но эксплуатировать, сами понимаете нельзя)
ВсеИнструменты.ру
15.05.2025
+ Владимир Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 7:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Андрей В.
05.06.2025
+ Владимир Плохой контакт=высокое сопротивление, проверить можно двумя способами. 1) При наличии напряжения, измерением петли фаза нуль (например, прибором Metrel mi3102h) 2) при отсутствии напряжения, измерением переходного сопротивления контактов (например микроомметром Metrel 3242). Но проще конечно все контактные соединения выполнять самозажимных клемм типа WAGO или опрессовкой