Добрый день! Электрик установил данное релле в доме, который ещё доводится до ума. Проблема вот в чем. При использовании сварочного аппарат, релле сразу срабатывает и отключает электричество, потом включается. Как победить это, кто знает подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!

От скольки ампер можно настроить отключение по превышению нагрузки?

По кнопке «инструкция к товару» инструкция не открывается. Ссылка битая. Исправьте. Какое минимальное и максимальное сечение проводника на выходе устройства?

Здравствуйте, подскажите как включить функцию автоматического включения? Я выставил диапазон нижний верхний, ассихронный режим, что бы выкл. только та фаза которая скачет, но после скачка напряжения выкл эта фаза и обратно не включается! Или автоматическое включение работает только в сихронном режиме?

Куда нужно накидывать рабочий ноль отводного кабеля если трехполюсной автомат у клиента? и второй вопрос есть ли асинхронный режим?

Здравствуйте. Поясните пожалуйста (из инструкции не очевидно). Рабочий ноль (N) я беру от вводного кабеля и завожу на клемму реле (IN - вход). А перемычку (N), от клеммы реле (Out - выход), кидаю в щитке на нулевую шинку. Всё верно?

Здравствуйте. В комплекте нет инструкции. Гже можно ее найти?

Здравствуйте! На строящемся коттедже установили 3-х фазное реле MRVA 63A. Так как на полу в трубах теплого Пола залита вода и опрессована,работает пушка,больше ни каких потребителей не подключено. Происходит почти каждый день отключение реле по большому входному напряжению,верхний порог стоит на 250V.,на реле показывает 248V,но плюс погрешность реле и отключение. Посоветуйте что в данный момент можно сделать,без реле в дальнейшем пои таком напряжении будут выходить из строя эл. приборы. Эл.щит расположен в прихожей и нет возможности поставить на каждую фазу стабилизаторы,так как они занимают довольно таки много места. Спасибо за ответ!

Добрый День, можно ли использовать Трехфазное реле напряжения и тока EKF с дисплеем MRVA-3, 63A MRVA-3-63A для защиты трехфазного двигателя

Вольты показывает корректно, а амперы всегда по нулям, так должно быть??? Предыдушее реле показывало малый ампераж 0.1, 0.3, 0.5

Гарантийный срок работы какой ?

Здравствуйте. Какой гарантийный срок?

Сколько места занимает на DIN рейке?

Будет корректно работать данное реле при отсутствии одной из фаз

Какого максимального сечения можно подключить проводник?