Вопросы и ответы о реле напряжения и тока EKF MRVA-3 с дисплеем 63A MRVA-3-63A
Alexey U.
08.02.2026
Подскажите, есть контроль перекоса фаз?
ВсеИнструменты.ру
09.02.2026
+ Alexey U. Здравствуйте! Да, в реле реализован контроль перекоса фаз
Алексей
07.02.2026
Подскажите номинальный ток коммутации. Указан только Номинальный ток. Или в нем реализовано управление внешним контактором?
ВсеИнструменты.ру
09.02.2026
+ Алексей Здравствуйте! Коммутация нагрузки осуществляется встроенными электромагнитными реле, номинальный ток коммутации — 63 А (прямое сквозное подключение без обязательного внешнего контактора). При больших токах допускается использовать MRVA‑3‑63A только для управления внешним контактором
Илья Н.
14.12.2025
Есть ли у этого реле защита при обрыве нуля?
ВсеИнструменты.ру
17.12.2025
+ Илья Н. Здравствуйте! Да, у реле EKF MRVA-3 63A есть защита при обрыве нуля — в этом случае подключенные цепи отключаются.
Алексей М.
31.10.2025
Здравствуйте. Подскажите, при выходе напряжения за установленные значения на одной из фаз, отключится только она или все 3? Благодарю
ВсеИнструменты.ру
31.10.2025
+ Алексей М. Здравствуйте! При выходе напряжения за установленные значения на одной из фаз отключится вся нагрузка, так как реле MRVA-3 63A EKF контролирует напряжение в сети в установленном диапазоне и при выходе напряжения за пределы диапазона отключает оборудование от сети электропитания с заданной выдержкой времени
Виктор
06.11.2025
+ ВсеИнструменты При синхронном режиме не будет подключена ни одна из фаз если напряжение вне нормы хотя бы на одной фазе. Если установлен асинхронный режим, то исправные фазы будут подключены, неисправные отключены.
На сайте называется MRVA-3-63A, а пришел прибор с надписью MRVA 63A. В чем отличие?
ВсеИнструменты.ру
13.10.2025
+ Алексей . Здравствуйте! По характеристикам нет различий, просто один на 3 фазы, второй на 1 фазную сеть. Сможете прислать фото того, что пришло и упаковку, в которой было устройство? Возможно, что перепутали стикеры.
Вы можете воспользоваться сторонним сервисом по загрузке фото и прислать нам ссылку. Также вы можете прислать ссылку на облачное хранилище, где расположены фото.
Равиль С.
26.08.2025
Добрый день!
Электрик установил данное релле в доме, который ещё доводится до ума.
Проблема вот в чем. При использовании сварочного аппарат, релле сразу срабатывает и отключает электричество, потом включается. Как победить это, кто знает подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
ВсеИнструменты.ру
26.08.2025
+ Равиль С. Здравствуйте! Проверьте установленные пороги по току. Увеличьте порог срабатывания по току с учетом мощности сварочного аппарата. Реле защищает вашу электросеть от аварийных ситуаций, поэтому не стоит полностью отключать защитные функции, а лишь оптимизировать их под ваши потребности.
Равиль С.
27.08.2025
+ ВсеИнструменты по току установлено по умолчанию 63А....
скажите, а можно ли его как то перевести в режим байпас на время использования сварочного аппарата?
ВсеИнструменты.ру
01.09.2025
+ Равиль С. Здравствуйте! Такой возможности нет.
Алексей Я.
29.07.2025
От скольки ампер можно настроить отключение по превышению нагрузки?
По кнопке «инструкция к товару» инструкция не открывается. Ссылка битая. Исправьте.
Какое минимальное и максимальное сечение проводника на выходе устройства?
Здравствуйте, подскажите как включить функцию автоматического включения? Я выставил диапазон нижний верхний, ассихронный режим, что бы выкл. только та фаза которая скачет, но после скачка напряжения выкл эта фаза и обратно не включается!
Или автоматическое включение работает только в сихронном режиме?
Куда нужно накидывать рабочий ноль отводного кабеля если трехполюсной автомат у клиента? и второй вопрос есть ли асинхронный режим?
ВсеИнструменты.ру
15.11.2024
+ Виктория Ф. Здравствуйте! Нужна электрическая схема, где клиент хочет использовать реле (для понимания) . Асинхронный режим есть.
Юрий
08.11.2024
Здравствуйте. Поясните пожалуйста (из инструкции не очевидно). Рабочий ноль (N) я беру от вводного кабеля и завожу на клемму реле (IN - вход). А перемычку (N), от клеммы реле (Out - выход), кидаю в щитке на нулевую шинку. Всё верно?
ВсеИнструменты.ру
08.11.2024
+ Юрий Здравствуйте! Всё верно.
Егор Т.
17.09.2024
Здравствуйте. В комплекте нет инструкции. Гже можно ее найти?
Здравствуйте! На строящемся коттедже установили 3-х фазное реле MRVA 63A. Так как на полу в трубах теплого Пола залита вода и опрессована,работает пушка,больше ни каких потребителей не подключено. Происходит почти каждый день отключение реле по большому входному напряжению,верхний порог стоит на 250V.,на реле показывает 248V,но плюс погрешность реле и отключение. Посоветуйте что в данный момент можно сделать,без реле в дальнейшем пои таком напряжении будут выходить из строя эл. приборы. Эл.щит расположен в прихожей и нет возможности поставить на каждую фазу стабилизаторы,так как они занимают довольно таки много места. Спасибо за ответ!
ВсеИнструменты.ру
04.03.2024
+ Юрий Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Евгений
01.03.2024
Добрый День, можно ли использовать Трехфазное реле напряжения и тока EKF с дисплеем MRVA-3, 63A MRVA-3-63A для защиты трехфазного двигателя
ВсеИнструменты.ру
04.03.2024
+ Евгений Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Андрей К.
17.07.2024
+ Евгений Можно. В синхронном режиме. Собственно, это устройство для этого и предназначено в первую очередь. Отключать все фазы для трехфазного потребителя.
Андрей
24.01.2024
Вольты показывает корректно, а амперы всегда по нулям, так должно быть??? Предыдушее реле показывало малый ампераж 0.1, 0.3, 0.5
ВсеИнструменты.ру
24.01.2024
+ Андрей Здравствуйте! По этому вопросу обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр.