Вопросы и ответы о RTP PN25, SDR 6 армированная перфорированным алюминием по центру D 20х3.4 мм, 2 м
Олег
01.02.2024
" армированной перфорированным алюминием по центру D" - перфорированный обозначает дырчатый . Может быть на самом деле применен гофрированный сой алюминия ? Как-то не хочется купить дырчатую трубу.
ВсеИнструменты.ру
01.02.2024
+ Олег Здравствуйте! Слой алюминия перфорированный.
Александр С.
13.07.2022
На какую температуру рассчитан? Подходит для монтажа отопления?
Роман
06.01.2024
+ Александр С. Данная труба расчитанна на отопление. Максимальная температура 95 градусов, однако выше температуры 75 градусов её эксплуатировать не стоит, так как при этом будут вымываться из трубы фенолы и этой трубы сократится срок службы.
DM
02.11.2024
+ Роман С тем, что гарантийный срок эксплуатации PP-R трубы существенно снижается при перегреве я не спорю. Но изменение структуры полимера при черезмерном нагреве ни как не связано с фенолами.
Я, конечно, не профессиональный химик, но очень сомневаюсь по поводу "вымывания фенолов".
Откуда там "'фенолы''? PP-R - это полипропилен, т.е. полимеризованый газ пропилен.
Где в пропилене, а после полимеризации, полипропилене "фенолы"?
В качественном PP-R грануляте (то , что засыпают в экструдеры для отливки труб и фитингов) фенола быть не должно.
Если производитель труб и (или) фитингов пишет про "выделение фенолов", то бегите от этого производителя! Он использует не качественное сырье!
Окислы и гидроокислы алюминия - верю, потому что армирование алюминием. При плохой зачистке - некачественная сварка, как следствие контакт армирующего слоя с телоносителем и его разрушение. Если теплоноситель вода, то в ней, по идее, тоже нет фенолов, конечно, при условии, что вы не заливали в качестве телоносителя в свою СО сточную воду какого нибудь хим.предприятия.
Если антифриз, то там этиленгликоль или в более дорогом и экологичном - пропиленгликоль. Там тоже нет фенолов. Это совсем другие вещества.
Фенолы - это бред, не меньший, а, может, даже больший, чем распиаренный маркетинговый бред про "кислородный барьер".
Единственное, что, имеет, на самом деле, существенное значение это температурный коэффициент линейного расширения трубы. Всё остальное - маркетинг, в общем, фигня полная.
У PP-R трубы, армированной алюминием он наименьший (0.03 мм м гр.), но трубу надо чистить перед сваркой.
Всё остальное не зачищается.
При армировании базальтовым волокном тоже прилично - 0.04
Стекляшка - 0..06
Не армированная 0.15
Вот это важно.
А "фенолы" и т.п. - либо маркетинг. либо бред, не имеющий практического значения и применения.