Вопросы и ответы об учетно-распределительном навесном щите ЩРУ 1Н6 IP 54 RUCELF 00002249

А откуда у вас фото, на котором установлены 2 отдельных однофазных автомата ТДМ С25? Так делать - категорически нельзя! Среди отзывов я не увидел такого, к которому прикреплено это фото. Правила Устройства Электростановок предписывают устанавливать один двух-полюсный автомат. Разрешается, но не рекомендуется устанавливать один однополюсный автомат на фазный провод. А так, как на вашем фото - делать нельзя! Представьте, сработает первым автомат, который на нейтральном проводе, у вас электроприборы отключатся, но останутся под напрфяжением. Эсли отключение произошло по причине повреждения электропроводки, то может получиться, что утечка происходит и дальше и есть риск поражения людей током или пожара!

Можно приобрести новое стекло для данного счётчика? У моего счётчика треснуло стекло, нужно заменить.

Подскажите какой размер смотрового окошка ?

Добрый день! Возможно ли в нем разместить счетчик Меркурий, 1 шт. УЗО и одну розетку? Какой диаметр отверстия ввода?

Здравствуйте , трех фазный счетчик можно использовать ? типа СЕ 307R33 145 3фЖКИ -по размерам подойдет ?

Замок в комплекте? Под треугольный универсальный ключ? Подойдет ли для уличного использования? Как крепится к столбу? Дин рейки в комплекте?

Здравствуйте! Можно ли сюда смонтировать счетчик МАРС-1,0-11-Р4-5-60-М 1ф? Или только меркурий 202 ?