Для юрлиц

Вопросы и ответы об устройстве защитного отключения TDM ELECTRIC УЗО-А-IP54-16-30 адаптер, 16А, 30мА, IP54 SQ1512-0001

Здравствуйте. Поставил данное устройство на газовый котел. При отключении и последующем включении электроэнергии(например какие-нибудь работы на линии) котел сам не включается. Т.е. прохождение тока через УЗО происходит только при нажатии кнопки ВКЛ. Приходится постоянно контролить котел. Это нормально?

Добрый день! Странный получается момент. По типу утечки заявлен тип А. Это хорошо, например для стиралки только такое и нужно. Но по величине тока утечки заявлено 30 mA, это для стиралки многовато, желательно 10mA. Нет ли в описании ошибки?

Добрый день. Данное УЗО срабатывает только на перегрузку или только на утечку?

Добрый день. На сайте производителя указан тип утечки А. На вашем сайте АС. Это не ошибка? Спасибо.