Черная пятница
Для юрлиц

Вопросы и ответы об устройстве защиты Меандр УЗМ-51М УХЛ4 A8302-16931958

Виктор Б.

18.07.2025

После 10 лет работы УЗМ 51М перестало включать автоматически нагрузку после отключения при повышеннии и приходу в норму напряжениия. Включение возможно только при отключении напряжения на входе, переводе регулятора на другой диапазон и повторном подачи напряжения на вход. УЗМ устойчиво работает до следующего отключения .

Тимур У.

12.03.2025

может помочь при ударе молнии в линию?

Дмитрий С.

22.01.2025

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,сработает ли данное реле при обрыве нейтрали?

Артём Л.

24.12.2024

Здравствуйте. Как данный прибор реагирует на кратковременные всплески напряжения и тока от работы релейного стабилизатора? Будет ли он их гасить или сглаживать или будет реагировать отключением или просто игнорировать их?

Григорий П.

13.04.2024

При включении 2 сек подает напряжение, потом выключается, начинается отсчет задержки. Дохлый конденсатор?