Каково потребление электричества?
выдержит ли проводка
ВсеИнструменты.ру
11.12.2015
+ Александр Здравствуйте, Александр!
Мощность составляет 0.4 кВт. Проводка проседать не должна.
ВсеИнструменты.ру
Сергей
14.09.2015
Подскажите пожалуйста какой твердотопливный котел и какой мощности подойдет к Водяному тепловентилятору Ballu BHP-W-60
ВсеИнструменты.ру
14.09.2015
+ Сергей Здравствуйте, Сергей!
Мощность котла определяется с учетом множества параметров, таких как высота потолков, материал и толщина стен, среднегодовая температура региона, кол-во окон и т. д. Для расчета мощности котла для типовых помещений с высотой потолков не более 3 метров обычно пользуются нехитрой формулой: 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения. Вначале рассчитываете, какой мощности вам нужен котел. Затем, исходя из этого, подбираете водяные радиаторы, завесы и пр. Подбираются они так же, исходя из мощности. Только не производимой а отдаваемой. Например, мощность Ballu BHP-W-60 - 71кВт. Для того, чтобы этот калорифер смог отдать 71кВт тепла, котел должен быть больше или равный по мощности калориферу.
ВсеИнструменты.ру