Здравствуйте живу на 5 этаже ., проблема с запахом канализации отсутствует фановая труба на кровлю ., установлен небольшой клапан в ссн узле ., со своей задачей не справляется. Поможет ли ваш клапан ?
ВсеИнструменты.ру
30.07.2025
+ Сергей Здравствуйте! По принципу работы клапана подойдет
Дмитрий
11.12.2025
+ Сергей Добрый день, Сергей. Нужны подробности. Так не должно быть, чтоб в пятиэтажном доме не было фановой трубы. Если такое и случается, то проектировщики должны объединить несколько фановых стояков поверху или установить вакуумный клапан, но не в частной квартире. Пропускная способность устанавливаемого воздушного клапана должна соответствовать расходу по стояку. У клапана HL900 пропускная способность определена, внесена в паспорт и в несколько нормативных документов. В Вашем случае нужна схема расположения сантех приборов, место установки клапана, трассировка с указанием диаметров, место срыва гидрозатвора или подробности о приборе на котором срывает гидрозатвор, т.к. возможно проблема не в клапане, а в конкретном гидрозатворе или в месте установки воздушного (вакуумного) клапана.