Вопросы и ответы о переключателе фаз Евроавтоматика F&F PF-451-1 EA04.005.005
Юрий Е.
05.02.2026
подскажите можно-ли подключить 2-ого потребителя на L" например, частный дом L* 63а и гараж L" 30а , оба заходят толстым проводом, для каждого свой выход
ВсеИнструменты.ру
08.02.2026
+ Юрий Е. Здравствуйте! У данной модели есть два выхода: один рассчитан до 63 А, второй – до 30 А, но суммарный ток по ним не должен превышать 63 А. Теоретически дом и гараж можно подключить к разным выходам (L’ и L’’), но строго при условии, что общая нагрузка не превысит 63 А и что оба потребителя допускается запитывать через один общий переключатель фаз. Для разделения двух полностью независимых линий лучше использовать отдельные устройства или схему с контакторами по рекомендации проектировщика/электрика
Павел С.
28.10.2025
Здравствуйте.
Купил у вас это изделие в январе 2024 года. Лежало на полке ждало своего часа.
Решил поставить. Но оно не реагирует вообще. Подключение выполнил правильно, по схеме
Как можно вернуть по гарантии?
ВсеИнструменты.ру
29.10.2025
+ Павел С. Здравствуйте! По вопросам обмена или возврата вы можете обратиться в отдел сопровождения обращений. Это можно сделать на сайте https://www.vseinstrumenti.ru/services/exchange-or-return/ или по телефону горячей линии 8-926-993-54-35 с 8:00 до 20:00 мск. Звонок бесплатный.
Игорь С.
28.07.2025
Здравствуйте! На какое свечение жил рассчитаны клеммы?
ВсеИнструменты.ру
29.07.2025
+ Игорь С. Здравствуйте! Подключение (винтовые зажимы) 16 мм²
Игорь Б.
16.01.2025
Скажите пожалуйста, в приоритетном режиме можно установить приоритет 231 или 213? В инструкции такие приоритеты не указаны.
ВсеИнструменты.ру
17.01.2025
+ Игорь Б. Здравствуйте! Мы получили ответ производителя:
Переключатель фаз питается от 3-х фазной сети, на выходе устройства будет присутствовать одна из фаз, параметры которой удовлетворяют требованиям. Как только напряжение на ней выйдет за допустимые пределы - к выходу устройства будет подключена иная исправная фаза (если таковая имеется). В щите перекоса фаз не будет. В нашей практике не было обращений связанных с перекосом фаз на подстанции из-за переключателей фаз. Если возникли вопросы, можете обратиться в службу технической поддержки «Евроавтоматика F&F» 8 (800) 707-99-49 (бесплатный по РФ)
Денис И.
02.11.2024
Подскажите пожалуйста, в случае, если ни одна из фаз не попадает в заданный интервал, полисходит отключение нагрузки? То есть работает как реле напряжения или нужно отдельно поставить реде напряжения? Спасибо
ВсеИнструменты.ру
05.11.2024
+ Денис И. Здравствуйте! Мы уточняем информацию у производителя. Как только получим ответ от поставщика, сразу опубликуем его.
Василий К.
16.12.2024
+ Денис И. В инструкции сказано: "... на выходе устройства будет присутствовать одна из фаз, параметры которой удовлетворяют требованиям, как только напряжение на ней выйдет за допустимые
пределы – к выходу устройства будет подключена, иная исправная фаза (если таковая имеется).". Уточнение в скобках говорит о том, что переключатель работает в том числе как реле напряжения.
Андрей T.
04.04.2024
Подскажите зачем выхода L'' если есть L' ?
ВсеИнструменты.ру
04.04.2024
+ Андрей T. Здравствуйте!
Вся доступная информация есть в разделе документация.
Андрей T.
05.04.2024
+ ВсеИнструменты там нет ответа, интересует практическое применение
Гость
16.12.2024
+ Андрей T. самый очевидный вариант: подключить 2-ого потребителя, например, частный дом и гараж, оба заходят толстым проводом, для каждого свой выход
Кирилл
24.02.2025
+ Андрей T. они рассчитаны под разный ток, кажется 30 и 60 ампер
павел
01.04.2024
подскажите работает как реле напряжения,либо нужно совместно применять с реле?
ВсеИнструменты.ру
01.04.2024
+ павел Здравствуйте! Принцип работы этого переключателя.
Переключатель фаз питается от 3-х фазной сети, и на
выходе устройства будет присутствовать одна из фаз,
параметры которой удовлетворяют требованиям, как
только напряжение на ней выйдет за допустимые
пределы – к выходу устройства будет подключена, иная
исправная фаза (если таковая имеется)
Артур
20.06.2024
+ павел Здравствуйте! Реле напряжения только отключает фазу если напряжение выходит за пределы заданных параметров (мин/макс), а это устройство совмещает в себе функции реле напряжения и автоматического переключателя фаз. Хорошая штука, если из трехфазного подключения требуется использовать только одну фазу с заданными параметрами.
Евгений Б.
06.10.2024
+ Артур Т.е. если я поставлю мин 200 вольт, то на плохой деревенской сети выходная нагрузка будет часто отключаться, а если поставлю 160, то прям до самых 160-и реле не будет переключаться на другую фазу. Так? Если так то плохо.
Артур
08.10.2024
+ Евгений Б. Переключатель фаз нужен чтобы автоматически переключатся с одной фазы на вторую или третью с подходящими параметрами. Если все три фазы ненадежные нужен стабилизатор. У меня стоит инверторный стаб "Штиль", держит 220 стабильно, но дорогой.
Алексей М.
18.02.2025
+ Артур Подскажите, а перекоса фаз не будет при использовнии в щите данного реле, ведь нагрузка будет кидаться на 1ну фазу, а остальные будут без нагрузки?
ВсеИнструменты.ру
21.02.2025
+ Алексей М. Здравствуйте! Мы отправили ваш запрос производителю. Пока ждем ответа, возможно, другие пользователи смогут поделиться своим опытом.
Юрий П.
13.12.2023
добрый день! скажите вот покупал здесь же реле PVF 3 63а и оно ни черта не работает и вот сейчас хочу купить вот это реле, оно работать будет? и как при этом сдать которое не работает? спасибо
ВсеИнструменты.ру
16.12.2023
+ Юрий П. Здравствуйте! По этому вопросу обратитесь, пожалуйста, на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный 05:00 – 22:00 по московскому времени.
Анатолий
12.12.2023
Добрый день подскажите пожалуйста. Если я подключу генератор в сеть дома после переключаьеля фаз, т.е. ток пойдет к переключателю туда откуда должен выходить, при этом три входные фазы будут отключены. Как поведет себя прибор? Это возможно?
ВсеИнструменты.ру
15.12.2023
+ Анатолий Здравствуйте! Рекомендуем обратиться к специалисту по подключению.
Сергей К
19.01.2024
+ Анатолий В вашей схеме есть огромная опасность забыть (ну или автоматика если подведет) отключить входные фазы, в любом случае подача на прибор питания с другой стороны вещь непредсказуемая....
Мне кажется лучше поставить генератор (если он однофазный) на вход одной из фаз и поставить эту фазу приоритетной, тогда (скорее всего) все будет работать как надо даже без отключения вводных фаз (только одна окажется как бы лишней))
Анатолий
23.01.2024
+ Сергей К в итоге, решил поставить трехпозиционный переключатель на вводе (перед переключателем фаз) по идее ошибка исключается - там или нейтраль или сеть или генератор. Но ваш вариант еще лучше! - отдать одну фазу на генератор, остальные две на сеть. и тогда вообще ничего не нужно переключать ))) все гениальное просто. Спасибо
Анатолий
23.01.2024
+ Сергей К Спасибо.. а как быть с нулем? Его то нужно обрывать от сети? Мне говорили что если генератор подключать, то нужно рвать и ноль..хотя работает и с неотключенным нулем но..не опасно ли это?
Дмитрий М.
19.11.2023
Здравствуйте!
Скажите, он будет работать от генератора? Т.е. при отключении электричества, перед ним (до ввода в дом) к уличной розетке подключается генератор, розетка подключена к одной из трех фаз входящих в дом.
ВсеИнструменты.ру
21.11.2023
+ Дмитрий М. Здравствуйте! Тех. служба ответила: Надо что бы на генераторе был чистый ноль. Если розетка подключена и все работает, то он вроде есть. Работать будет.
Дмитрий М.
24.11.2023
+ ВсеИнструменты Спасибо!
Марина
14.05.2023
Добрый день, какое надо выбрать время задержки переключения, чтобы не испортился холодильник. На даче очень нестабильное энергоснабжение.
ВсеИнструменты.ру
16.05.2023
+ Марина Здравствуйте! Мы отправили ваш вопрос производителю. Как только получим ответ, разместим его на сайте.
сергей
14.07.2022
Доброго дня!
Какое время переключения фаз?
ВсеИнструменты.ру
14.07.2022
+ сергей Здравствуйте!
Время переключения
0,2-5 с
Владимир Лавренюк
12.08.2021
Какой температурный режим эксплуатации?
ВсеИнструменты.ру
12.08.2021
+ Владимир Лавренюк Здравствуйте! Диапазон рабочих температур,°С* - 20 +50 гр.
Максим
08.09.2021
+ Владимир Лавренюк Цитата из инструкции:
Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С. Рабочее положение в пространстве – произвольное. Высота над уровнем моря до 2000 м.