+ алексей с. Здравствуйте! Потребляемая мощность 2 Вт
алексей с.
19.06.2023
+ ВсеИнструменты НЕ мощность самого реле, какую нагрузку потребителей выдерживает в кВт ???
Антон Е.
28.06.2023
+ алексей с. 14.49 Киловатт про 230В
Kjhgf
10.03.2024
+ алексей с. 63а максимум, учитывая пусковые токи, аналог автомат 16а ,,с,,
Игорь
24.04.2023
Во многих реле контроля напряжения, при полном отключении подачи электроснабжения сбрасываются настройки максимального, минимального порога отключения, а так же сбрасывается установленный таймер включения. В этом реле как? Есть энергонезависимая память для параметров или после отключения электроэнергии настройки ставятся на заводские?
ВсеИнструменты.ру
25.04.2023
+ Игорь Здравствуйте! Сейчас мы не обладаем такой информацией. Публикуем ваше обращение и даем возможность другим покупателям ответить, если кто-то сталкивался с подобным.
Алексей
27.05.2022
Есть гарантия на реле? Если есть, то как долго?
ВсеИнструменты.ру
29.05.2022
+ Алексей Здравствуйте, Алексей! 1 год.
Алексей
29.05.2022
+ ВсеИнструменты Куда обращать при гарантийном случае?
ВсеИнструменты.ру
29.05.2022
+ Алексей Здравствуйте, Алексей! В сервисный центр
Алексей
30.05.2022
+ ВсеИнструменты Где находится сервисный центр в городе Краснодар?
ВсеИнструменты.ру
30.05.2022
+ Алексей Здравствуйте, Алексей! Адреса центров в вашем городе можно посмотреть на вкладке “Сервис” в карточке товара.
Дмитрий
30.12.2021
Как его подключить к трёхфазной сети? Ноль подключать через каждое реле?
Дмитрий
17.01.2022
+ Дмитрий Да, нужно ноль подключать через каждое реле
Пинчук Евгений
23.12.2021
Господа, это только я заметил что на схеме, на выходе из реле фаза и ноль перепутаны местами? Так надо или я чего то не понимаю?
Константин С.
23.12.2021
+ Пинчук Евгений Это ошибка. Фаза с нулем не должна меняться местами. От этого фаза нулем не станет.
Сергей
24.12.2021
+ Пинчук Евгений Да там действительно меняются местами фаза и ноль. Самого удивило при установке. Единственное что придумал это для удобства подключения гребенчатой шины.
Евгений П.
31.12.2021
+ Пинчук Евгений На свой вопрос получил два ответа - один противоречит другому. Это как? Может меня не поняли. На схеме и в паспорте к реле скорее всего ошибка. На левый верхний контакт входа реле (IN) приходит синий провод (N) - правильно, а вот с нижнего контакта реле (OUT) уже выходит красный и идёт почему то на фазу автомата (IN). Должно же быть N вошел - N вышел, и с фазой также L - L? Разъясните, будьте любезны. Спасибо.
Сергей
13.01.2022
+ Пинчук Евгений Объяснит кто-нибудь чему верить? На схеме подключения фаза на входе и выходе реле с разных сторон а на фото реле маркировка с одной стороны.
Дмитрий
27.01.2022
+ Сергей Это ошибка иллюстрации, сейчас все исправили
Ямалетдинов М.
01.12.2021
здравствуйте, подскажите какое минимальное напряжение отключения можно установить( или какие пределы от минимума до максимума)
ВсеИнструменты.ру
01.12.2021
+ Ямалетдинов М. Здравствуйте! Пока доступна информация по номинальному напряжению.
Номинальное напряжение, В
220 (230)
Ямалетдинов
01.12.2021
+ ВсеИнструменты Это я заметил, просто в деревни часто низкое напряжение, вот и интересует до скольки можно нижний порог срабатывания опустить.
Дмитрий
07.12.2021
+ Ямалетдинов М. Диапазон защиты от пониженного напряжения 140-210В AC
Роман
29.11.2021
Какой рабочий температурный диапазон?
ВсеИнструменты.ру
29.11.2021