Вопросы и ответы о реле ROSTOKELECTRO VA-63A 46-299
александр ч.
15.04.2026
После восстановления параметров в сети включается само или надо включать человеку. Если само то с какой задержкой?
ВсеИнструменты.ру
20.04.2026
+ александр ч. Здравствуйте! Автоматически включает нагрузку после восстановления нормальных параметров в сети.
Дмиорий .
12.03.2026
Добрый день, не нашёл схемы, оно рвет только фазу или ноль тоже?
ВсеИнструменты.ру
15.03.2026
+ Дмиорий . Здравствуйте! Реле однофазное, оно разрывает только фазный провод; нулевой провод идёт через встроенную шину транзитом и не отключается.
Азамат З.
12.01.2026
Можно установить до автомата или только после него ?
ВсеИнструменты.ру
15.01.2026
+ Азамат З. Здравствуйте! Реле напряжения ROSTOKELECTRO RE VA-63A устанавливается после вводного автомата, чтобы контролировать напряжение и ток на защищённой нагрузке. Установка до автомата невозможна, так как оно предназначено для защиты оборудования от скачков в сети за автоматом.
Александр З.
03.11.2025
Интересует вопрос подачи напряжения с обратной стороны, если подать с выхода напряжение, как это скажется на реле (будет ли какой-нибудь негативный момент?
Вопрос возник в связи с тем, что планирую поставить байпас и соответственно при подаче напруги на автоматы минуя прямое подключение Реле, эта самая напруга пойдёт на выход реле...
ВсеИнструменты.ру
05.11.2025
+ Александр З. Здравствуйте! Производитель не указал возможность работы устройства при подаче питания «сзади»
Сергей Б.
14.10.2025
Почему не отвечаете на сообщения? Значит продаете не качественную продукцию, раз ответа нет.
ВсеИнструменты.ру
16.10.2025
+ Сергей Б. Здравствуйте! Все товары на нашем сайте являются оригинальными, что подтверждается сертификатами. Запросить сертификаты можно по почте sertifikat@vseinstrumenti.ru.
Сергей Б.
12.10.2025
Здравствуйте! В чем отличие этого реле от такого же с белым табло и почему на реле с белым табло в 2 раза дороже?
ВсеИнструменты.ру
15.10.2025
+ Сергей Б. Здравствуйте! Уточните коды сравниваемых товаров
Сергей Б.
16.10.2025
+ Сергей Б. ROSTOKELECTRO RE VA-63A 46-299(с красной индикацией) от ROSTOKELECTRO RE VA-63A W 46-572(с белой индикацией)
Вопрос1:в чем разница между этими реле?
Вопрос2:почему цена в 2 раза отличается, если у них внутрянка одинаковая, только сменился цвет табло?
ВсеИнструменты.ру
16.10.2025
+ Сергей Б. Здравствуйте! Разница заключается в цвете дисплея.
Цена зависит от закупочных цен от поставщика.
Сергей Б.
17.10.2025
+ ВсеИнструменты Это не ответ! Это называется отвялиться от вопроса! Вы продаете товар, рассказываете о сотрудничестве с rostokelectro, а на элементарные вопросы ответить не можете!!!
Позорище! Такого ещё не встречал на "ВИ", оказывацца белая краска в 2 раза дороже красной, поэтому и сам товар дорогой, позор!!!
Продавать товар и не иметь ни малейшего понятия из чего сделан, как работает, и что от него ждать!!!
ПОЗОР!!!
С. Андрей
11.07.2025
Какой нижний порог срабатывания?
ВсеИнструменты.ру
14.07.2025
+ С. Андрей Здравствуйте! Нижний предел отключения по напряжению 120-200 В
Андрей Б.
20.01.2025
Чем отличается реле VA от V?
ВсеИнструменты.ру
21.01.2025
+ Андрей Б. Здравствуйте! Реле версии V предназначено для защиты электроприборов и другого электрического оборудования от повышенного или пониженного сетевого напряжения, обрыва нулевого провода. Версия VA в дополнении к этому защищает от сверхноминальных значений тока в цепи.
Виктория Ф.
10.01.2025
какой принцип работы при отгорании нулевого проводника, какой процент защиты при срабатывании, не ли каких ложных срабатываний, и что можно добавить в цепь для устранения этого. Выбор номинал в чем разница 63 и 32 А можно ли установить 63 А на более низкую выделенную мощность.
ВсеИнструменты.ру
11.01.2025
+ Виктория Ф. Здравствуйте! Номинал можно установить ниже, чем 63А, в зависимости от конкретных требований.
Про работу при отгорании нулевого проводника смогу ответить 9 января.
Никита
12.08.2025
+ ВсеИнструменты Какого года? Вопрос актуален!?
Александр Д.
07.05.2026
+ Никита При отгорании нулевого провода на удерживающую обмотку реле перестает подаваться напряжение и реле отключается (сами подумайте -- это электромагнит и он, если подключить к нему только проводник не заработает).
Мне кажется защита от отгорания нулевого провода указывается только в маркетинговых целях. По-другом реле напряжения работать не сможет.
Семен Н.
20.09.2024
Как вернуть бракованный???
ВсеИнструменты.ру
23.09.2024
+ Семен Н. Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Павел
14.08.2024
Здравствуйте. Можно ли открлибровать прибор?
ВсеИнструменты.ру
17.08.2024
+ Павел Здравствуйте! Да, можно откалибровать по напряжению.
Павел К.
31.07.2024
Какая гарантия через магазин? Как проверить устройство при покупке или дома? И что делать если устройство не работает?
ВсеИнструменты.ру
01.08.2024
+ Павел К. Здравствуйте! Гарантия производителя 5 лет
По вопросам ремонта, некомплекта, обмена или возврата вы можете обратиться в отдел претензий. Это можно сделать на сайте https://www.vseinstrumenti.ru/services/exchange-or-return/ или по телефону горячей линии 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Павел К.
29.07.2024
Добрый день, сработает ли данное устройство при обрыве нуля?
ВсеИнструменты.ру
29.07.2024
+ Павел К. Здравствуйте! Реле напряжения с защитой от перегрузок по току предназначено для защиты электрического оборудования от скачков напряжения в сети, обрыва нулевого провода и превышения тока в цепи потребителей.