Вопросы и ответы о стабилизаторе напряжения 15 кВА, 380В, высокоточный, электромеханический ORTEA Orion 15-15/10-20
Тимур
03.05.2025
Я чего-то не понимаю? У всех практически трехфазных стабилизаторов, продающихся в России, за номинальное входящее напряжение берётся цифра 380 вольт. Почему у Ортеа на выходящий - 380 вольт, а максимальный входящий - 290 вольт? Как и, самое главное, где, по мнению итальянцев, оно должно работать в условиях России?
ВсеИнструменты.ру
06.05.2025
+ Тимур Здравствуйте! Стабилизаторы напряжения в России, изначально проектировались для работы с межфазным напряжением 220В, а в соответствии с современными стандартами - 230В. Линейное напряжение, если его померить между двумя любыми фазными проводами соответствует 400В. При этом, исторически продолжается считаться номинальным напряжением именно 220В и 380В. Возьмём их за основу.
Откуда в описании стабилизатора напряжения ORTEA Orion 15-15/10-20 взялся диапазон 141-290В? Это диапазон входного напряжения при фазном напряжении, за пределами которого происходит отключение питания нагрузки, при условии, что стабилизатор включён на режим работы ±20%. Для пользователя, конечно, удобнее было бы воспринимать трехфазное напряжение как 380В, но технически это неверно.
Конструктивно, все трёхфазные стабилизаторы напряжения в мире состоят из трёх независимых однофазных модулей, каждый из которых работает с фазным напряжением (между фазой и нейтралью). Ключевым параметром является 220В, а не линейное напряжение 380В, так как стабилизаторы не измеряют и не регулируют 380 В. Линейное напряжение 380В – это лишь результат векторного сложения фазных напряжений в трёхфазной системе, но ни один стабилизатор сам не обрабатывает его напрямую. Если бы указывалось 380В±20% (304–456В), это могло бы ввести в заблуждение, поскольку стабилизатор не контролирует линейное напряжение – он корректирует каждую фазу отдельно. Фактически, если одна фаза упадёт до 150В, другая поднимется до 280В, а третья будет 190В стабилизатор скорректирует выходное напряжение независимо по каждой фазе, но линейное напряжение при этом выйдет за расчётные 380В±20%. Поэтому корректнее указывать диапазон для каждой фазы, а не для линейного напряжения.
В частности, стабилизатор ORTEA Orion 15-15/10-20 имеет три однофазных модуля, каждый рассчитан на однофазное напряжение 220В (можно выставить вручную на плате управления напряжение 210-240В), но не на 380В. А также имеет 2 режима работы входного напряжения: ±15% и ±20%. Если стабилизатор ORTEA Orion 15-15/10-20 подключён к сети как 220В±20%, это означает, что в диапазоне 176–264В для каждой фазы точность на выходе ±0,5%, а за пределами 141-290В происходит отключение. Поэтому и взят этот диапазон.
Таким образом, даже если пользователю удобнее думать в терминах «380В», техническая документация обязана указывать параметры для фазного напряжения, иначе это введёт в заблуждение, нарушит принцип работы устройства и законы физики.
Тимур И.
10.05.2025
+ ВсеИнструменты Спасибо за отличный и развёрнутый ответ.