Вопросы и ответы о стабилизаторе напряжения Ресанта ACH-9000/3-ЭМ
Валерий Т.
02.08.2025
Добрый день, он 9000ватт на 1фазу?
ВсеИнструменты.ру
02.08.2025
+ Валерий Т. Здравствуйте! Общая потребляемая мощность составляет 9 кВт
Евгений
24.10.2024
Как отказаться, если не то заказал
ВсеИнструменты.ру
26.10.2024
+ Евгений Здравствуйте! По этому вопросу вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70 с 5:00 до 22:00 мск. Звонок бесплатный.
Денис
21.10.2024
Добрый день.
Исправьте описание товара. Указано входное напряжение от 240 в )
ВсеИнструменты.ру
22.10.2024
+ Денис Здравствуйте! Информация указана верно.
Кирилл Макин
18.02.2019
Добрый день. Отключается стабилизатор каждые 3-4 минуты. Входное напряжение опускается до 175 В.
ВсеИнструменты.ру
18.02.2019
+ Кирилл Макин Здравствуйте, Кирилл! Вам стоит обратиться в сервисный центр.
Вячеслав
31.10.2016
Здравствуйте
Поможет ли данная модель справиться со следующей ситуацией:
начально 3 фазы показывают 230/240/230
При включении тепловой завесы (на 9квт, 380в завеса и 220в пульт)
происходит перепад на 60/420/360
(Завеса не запускается)
ВсеИнструменты.ру
31.10.2016
+ Вячеслав Здравствуйте, Вячеслав!
У данного стабилизатора минимальное фазное напряжение 140В, если по одной из фаз напряжение проседает до 60В, эта модель не поможет. Ситуация очень странная, рекомендую проверить исправность завесы и правильность ее подключения.
ВсеИнструменты.ру
Дмитрий
07.01.2024
+ Вячеслав Ноль солучайно не оборван?
До стабилизатора, тк за 400 вольт подниматься по фазе не должно
Это явный обрыв нуля
Алексей
20.10.2016
Здравствуйте. Посоветуйте какой стабилизатор поставить, шиномонтаж ,380 компрессор и станок порядка 7кв. но просадка по фазам 205\198\202. Справиться ACH 9000.
ВсеИнструменты.ру
21.10.2016
+ Алексей Здравствуйте, Алексей!
Не очень понятно, поясните пожалуйста, станок 7кВт или это суммарная мощность? У компрессоров очень большие пусковые токи по этому запас по мощности стабилизатора на этих напряжениях должен быть 100%, то есть если суммарная мощность станка и компрессора 7кВт то стабилизатор нужен на 15кВт
ВсеИнструменты.ру
Николай
22.09.2016
Здравствуйте! Хочу поставить этот стабилизатор на лифт. Мощность двигателя 6000 Вт. Сеть не проседает.
ВсеИнструменты.ру
22.09.2016
+ Николай Здравствуйте, Николай!
Какая пусковая мощность у двигателя лифта?
При запуске двигателя он в разы больше. Рассмотрите стабилизатор с запасом по мощности Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 15000/3
ВсеИнструменты.ру
Николай
26.09.2016
+ Николай А как её высчитать? Замерял прибором одну фазу, на подъем кабины доходит до 16 А. мне кажется это ещё не придел.
Лупащенко Александр
06.06.2016
Здравствуйте! Подскажите подойдёт ли стабилизатор Ресанта ACH-9000/3-ЭМ к электрокаменке мощностью 9 квт.
ВсеИнструменты.ру
06.06.2016
+ Лупащенко Александр Здравствуйте, Лупащенко Александр !
До какого минимально напряжения проседает сеть?
Надо знать до какого напряжения проседает сеть, та как чем ниже напряжение тем больше потери по мощности стабилизатора.
ВсеИнструменты.ру
Лупащенко Александр
06.06.2016
+ Лупащенко Александр Проседания не значительные, просто электроника каменки очень чувствительна к скачкам. Уже 2 раза ремонтировали.
Илья
27.10.2015
Здравствуйте!На трехфазных стабилизаторах указана суммарная мощность или мощность на фазу?
ВсеИнструменты.ру
27.10.2015
+ Илья Здравствуйте, Илья!
В данном стабилизаторе мощность суммарная суммарная, т.е. по 3кВт на фазу.
ВсеИнструменты.ру
Андрей Иванович
17.09.2015
Подскажите какой стабилизатор поставить на Электрическую индукционную плиту. Мощность 8,8 Квт, напряжение трехфазное 380В
ВсеИнструменты.ру
17.09.2015
+ Андрей Иванович Здравствуйте, Андрей Иванович!
Вам подойдет код товара 5244 (ACH-9000/3-ЭМ)
ВсеИнструменты.ру
Николай
22.04.2015
Здравствуйте , посоветуйте пожалуйста , если у меня два трёхфазных мотора один на 5,5 кВт и второй на 3,2 кВт какой лучше по мощности взять стабилизатор ? спасибо за понимание.
ВсеИнструменты.ру
22.04.2015
+ Николай Здравствуйте, Николай!
До какого минимального напряжения проседает сеть?
ВсеИнструменты.ру
Станислав
05.11.2014
можно ли у вас заказать зап часть- катушку на асн 9000/3
ВсеИнструменты.ру
05.11.2014
+ Станислав Здравствуйте, Станислав!
Вам надо сделать заказ через сервисный центр. Адреса указаны во вкладке "подробная информация".
ВсеИнструменты.ру
Александр
17.11.2013
Добрый, день. У меня в частном доме 380В и часто моргают лампочки освещения от перепада напряжения. Посоветуйте, что купить один АСН-9000)3 ЭМ стоимость 14 080 рублей или имеет место купить 3 штуки АСН-3000 Н)1 - Ц стоимость 3340рублей, которые крепятся на стене и не занимают место на полу. Спасибо.
ВсеИнструменты.ру
17.11.2013
+ Александр Здравствуйте, Александр!
Ни один стабилизатор не гарантирует 100% устранение эффекта "мигающего света".
ВсеИнструменты.ру
Борис
19.08.2013
это нормально-что он постоянно чирикает?-днем не страшно- а вот ночью как-то не очень.
ВсеИнструменты.ру
19.08.2013
+ Борис Здравствуйте, Борис!
Щелчки раздаются только при выравнивании напряжении.
ВсеИнструменты.ру
Дмитрий
04.05.2012
У нас напряжение иногда падает до 140 вольт , а частенько одна из фаз просто выключается на несколько часов, какой прибор посоветуте если в дом приходит 380 (ужасного качества) а в доме нужно 220 (желательно стабилизированные) ?
ВсеИнструменты.ру
04.05.2012
+ Дмитрий Здравствуйте, Дмитрий!
Если одна из фаз отключается, я бы посоветовал поставить 3 однофазных стабилизатора, т.к. у трехфазных стабилизаторов есть защита от перекоса фаз. Если напряжение сильно просаживается, лучше использовать стабилизаторы серии СПН, например 3 шт. Ресанта СПН 3500. Но обязательно сеть должен проверить специалист, если дело в плохом проводе, ведущем к дому или его соединении с магистральным кабелем, стабилизатор не поможет, так же при выборе стабилизатора не забывайте учитывать пусковые токи нагрузки и снижение мощности стабилизаторов при пониженном напряжении.
ВсеИнструменты.ру