Вопросы и ответы об устройстве защиты RUCELF SRW-16A КА-00007046
Юрий
25.09.2026
Здравствуйте.
Реле напряжения установил для морозилки. Выставил мин 185 В, мах 242 В. Вчера были вечерние перебои и просадка напряжения в сети дома. Реле несколько раз срабатывало, но после отсчёта времени задержки (выставил 305 сек) не всегда снова включалось, хотя показывало после отсчёта напряжение выше минимального на 10 - 11 ед (195 - 196 В). Т.е. запускался очередной отсчёт задержки. И так повторялось несколько раз. По этому поводу есть видео. Это какой-то дефект в конкретном изделии?
ВсеИнструменты.ру
26.09.2026
+ Юрий Здравствуйте! Мы уточняем информацию у производителя.
Владимир
28.08.2026
Здравствуйте
Реле включает подачу тока после срабатывания только после задержки?
Вопрос в том, что если напряжение в сети всё ещё повышенное или недостаточное реле будет делать попытки включения?
ВсеИнструменты.ру
29.08.2026
+ Владимир Здравствуйте! Реле включает подачу тока только после заданной задержки, которую можно настроить в диапазоне 5–999 секунд. Повторное включение происходит автоматически только после восстановления напряжения в допустимых пределах и завершения задержки.
Юрий
28.09.2026
+ ВсеИнструменты Здравствуйте. Повторное включение после завершения задержки происходит не всегда даже при восстановлении напряжения. Установлена нижняя граница 185 В. Есть видео, где подключён мультиметр, который показывает 196 - 197 В. На реле заканчивается отсчёт, потом показывает напряжение 194 В, затем буквы LOP и запускается повторный отсчёт таймера задержки включения.
Сергей
16.08.2026
Возможно выставить в настройках при понижение потребления тока отключить питание ?
ВсеИнструменты.ру
18.08.2026
+ Сергей Здравствуйте! Реле напряжения RUCELF SRW-16A позволяет настроить порог отключения при пониженном напряжении в диапазоне 150–210 В с помощью кнопок «+» и «–» при отображении «L» на дисплее. Отключение питания при снижении напряжения ниже установленного порога происходит автоматически.
Сергей
18.08.2026
+ ВсеИнструменты Я имел виду, потребления к примеру снизилось меньше 5 ватт и устройство отключает подачу энергии.
ВсеИнструменты.ру
18.08.2026
+ Сергей Здравствуйте! Нет, в RUCELF SRW‑16A нет функции отключения по низкой нагрузке
Ринат М.
04.08.2026
Добрый день. Если я подключу холодильник на даче и сработает защита. Холодильник отключится и затем не включится. Правильно я понимаю? Включать придется только при визите на дачу? Спасибо.
ВсеИнструменты.ру
05.08.2026
+ Ринат М. Здравствуйте! При срабатывании реле холодильник отключится от сети, а потом включится только после восстановления нормального напряжения и по истечении заданной задержки.
Станислав П.
03.08.2026
Только купил, подключил холодильник. Само устройство немного греется в районе дисплея и левая стенка, где нет кнопок. Это у всех так, или неисправность?
Добрый день.
Габариты без упаковки точно такие как указано в описании, 80x225х105 мм?
ВсеИнструменты.ру
22.07.2026
+ Ростислав Здравствуйте! Да, габариты реле напряжения RUCELF SRW-16A без упаковки составляют 100x50x80 мм.
Ростислав
22.07.2026
+ ВсеИнструменты Странно, на картинке указано 100×50×80
ВсеИнструменты.ру
23.07.2026
+ Ростислав Здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Мы исправили ошибку в карточке. Скоро информация обновится.
Юрий Н.
20.02.2026
Можно ли в розетку вставить через тройник несколько устройств. например холодильник и телевизор?
ВсеИнструменты.ру
21.02.2026
+ Юрий Н. Здравствуйте! Если суммарная мощность всех устройств (с учётом пускового тока холодильника) не превышает 3 кВт, реле по току будет работать штатно
Елена
20.01.2026
Можно ли сделать заказ по телефону?
ВсеИнструменты.ру
20.01.2026
+ Елена Здравствуйте! По вопросу заказа товара вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный.
Елена
20.01.2026
Можно ли сделать заказ по телефону?
ВсеИнструменты.ру
20.01.2026
+ Елена Здравствуйте! По вопросу заказа товара вы можете обратиться на горячую линию 8 800 550-37-70. Звонок бесплатный.
Юрий М.
29.11.2025
Доброго. Можно ли подключать электроинструмент подходящий по мощности разумеется ?
ВсеИнструменты.ру
30.11.2025
+ Юрий М. Здравствуйте! Подключать электроинструмент, подходящий по мощности, через это реле можно, но нужно учитывать ток до 16 А и мощность не более 3000 В·А, а также повышенные пусковые токи у инструментов с электродвигателем.
Вадим
02.09.2025
Здравствуйте! Купил реле напряжения SRW-16A и при нажатии кнопки set удержании появилась надпись DAY730. по истечении суток стало DAY729, вопрос :что за дни идет отсчет в обратном направлении? В инструкции ничего не нашел.
--С уважением,
Вадим
ВсеИнструменты.ру
03.09.2025
+ Вадим Здравствуйте! Поступил ответ: это обратный отчет гарантии от фабрики-производителя. Мы даем расширенную гарантию на 5 лет. Эта надпись на дисплее постоянно? Или при удержании кнопки?
Вадим
04.09.2025
+ ВсеИнструменты Эта надпись появилась при нажатии кнопки set и удержании, точнее кнопка залипла случайно, потом когда отжалась, то всё возвратилось в исходное, нормальное состояние. Спасибо за ответ, а то перед повторной покупкой как то напрягло на мысль, что через 730 дней перестанет работать. А что такое расширенная гарантия 5 лет, ведь гарантия магазина 1 год?
максим
31.08.2025
Здравствуйте. Так это СТАБИЛИЗАТОР напряжения или всё таки защитное реле напряжения? При скачках напряжения оно его удерживает в нужном параметре, к примеру 220В, или после него напряжение так же скачет и отключается если выйдет за пределы?
ВсеИнструменты.ру
02.09.2025
+ максим Здравствуйте! Реле напряжения. Напряжение не стабилизирует. отключает питание при выходе за пределы.
Дмитрий Д.
22.01.2024
Здравствуйте. Какие параметры уставлены с завода по умолчанию ? U max-min . Задержка сколько сек- мир ? Обращаб внимание с завода а не самостоятельно тоесть достал из упаковки и воткнул в розетку . Не настраивая.
ВсеИнструменты.ру
23.01.2024
+ Дмитрий Д. Здравствуйте! Нижний предел напряжения 150-210
Верхний предел напряжения 220-280 Задержка включения нагрузки: 5-999 с.
Александр
18.01.2024
Какое время срабатывания на отключение? В инструкции не увидел.
ВсеИнструменты.ру
19.01.2024
+ Александр Здравствуйте! 25мс
Олег К.
17.01.2024
Здравствуйте. Прибор будет работать без заземление?
ВсеИнструменты.ру
17.01.2024
+ Олег К. Здравствуйте! Работать будет, но заземление нужно для безопасности.